Atex sertifisering.

Spurt 14:36 - 21.8.2003 av Svein Erik Larsen|Siste svar 5:57 - 4.9.2003 av Forumleder

Svein Erik Larsen

Eksempel.
Vi har en SOR trykkbryter som er Exd(i)godkjent og vil bytte den med en av samme type.Produsenten har ikke fått denne Atex sertifisert ennå.
Kan denne trykkbryteren monteres?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 5:57 - 4.9.2003
I følge FUSEX forskriften og Atex 94/9/EU så har ikke produsenten lov til og omsette utstyr beregnet for bruk i eksplosjonsfarlig område etter 1/7 2003 uten at dette er i samsvar med direktivet.

Siden denne bryteren er Ex d sertifisert er den beregnet brukt i Ex område og kan følgelig ikke settes i omsetning uten Atex godkjenning. Siden den er sertifisert ihht. Cenelec burde det ikke være noe stort problem å få den Atex sertifisert.

Dersom dere har kjøpt denne bryteren før overgangsperioden utløp den 1/7 2003 kan dere bruke bryteren.