Automasjon

Spurt ${formatDate(1132316160)} av Petter | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

Petter

Subscribed
Subscribe
Har eit lite problem her...

TN-S 230/400V, 50Hz, IK3Maks = 10kA, IKMin = 1kA

Eg har ein varmluftsvifte ovn som har blitt brukt i ein garasje med tofaset 230V tilkopling. Vifta skal no brukast på full effekt. Den skal koplast til egen kurs med stikkontakt, ledning og støpsel.

Så skal eg dokumentere valgene av kabel og vern... Noken som kan hjelpa meg??

Og ein ting til, har ein motor til garasjeporten, der får eg støt når eg berører porten. Noken som veit kvifor??
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.