Dimensjonering av ledning i tavle

Spurt 6:25 - 23.2.2024 av Lærling|Siste svar 8:13 - 25.2.2024 av Stig Erling Benjaminsen

Lærling

Hei er lærling som tavle montør, klarer ikke å komme meg frem til et solid svar i kabel dimensjonering. Driver å kobler en hoved-fordeling der kablene går fra kurs rett på klemmer. Men kan ikke finne frem til noe forlegnings måte som er passende. Noen tips?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Stig Erling Benjaminsen

Postet 8:13 - 25.2.2024

RK kabler i automasjons tavle ,legges i slissekanaler i adskilte felt.Hvis det er dette du spør etter.