hei. I et gammelt firma jeg jobbet i tidligere så brukte vi RQ90 kabel til mating fra hovedbryter til sikringer i fordelingstavler, og da hadde vi egne interne tabeller for hva tversnitt som måtte brukes til hvilke størrelse på sikring + det var tabeller for hvor mange ‘’sett’’ med matekabler som var nødvendig.
f.eks hvis det er 10 stk 16A kurser så tok man 16x10xsamtidighetsfakor
For 10+ kurser er da samtidighetsfaktoren 0,6
Jeg fikk da 96A tilsammen og da sa denne tabellen at jeg trengte enten 2 ‘’sett’’ med 16mm2 eller 3 ‘’sett’’ med 10mm2
men i det nye firma hvor jeg har begynt læretid så bruker man RK å det er ingen interne tabeller, montørene går bare ut fra tommerfingelregel at
4mm2-20A
6mm2-25A
10mm2-40A
16mm2-63A
Problemet jeg sitter igjen med er da at de bare legger ett ‘’sett’’ med matekabler uavhengig av mengden sikringer fordi ett sett med 16mm2 til 63A holder liksom uansett?
Spørsmålet er om det holder med et sett til alt her uansett antall sikringer så lenge det dekker tverrsnitt krav til OV, eller om det faktisk må tenkes på at det må flere sett utfra antall sikringer????
Vet ikke om dette gir mening men prøver meg uansett siden jeg ikke får et skikkelig svar på dette fra montørene jeg jobber med