Driver på med en dreieretningsvender, styrestrømsskjemaet er greit og det er egentlig hovedstrømsskjemaet og.

MEN, skal den kobles i stjerne eller trekant på motoren? kanskje dumt spørsmål, men her ble jeg helt blank :)

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Lærling

Postet 15:14 - 4.1.2020

Forresten er: IT 230V

Rune Øverland

Postet 15:36 - 4.1.2020

Hei Lærling,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget. Det fins ingen dumme spørsmål; men noen svar kan være dumme!

Jeg antar at din elektriske motor er designet for å være tilkoblet 230 volt vekselspenning trefase. Og, da skal laskene på klemmebrettet gi delta-tilkobling. Da vil nettspenningen gi 230 over hver av statorviklingene.

Dersom du hadde tilkoblet statorvilkingene i stjernemønster, ville spenningen over statorviklingene blitt kvadratroten av 3 lavere, noe som kunne bli brukt i et startscenario for å redusere startstrøm-"sjokket".

Lærling

Postet 16:01 - 4.1.2020

Ok, ja tror det blir i trekant. Ser nå at merkeskiltet viser trekant for 230V.

Takk for svar :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.