EMC fra steppermotor

Spurt 9:51 - 27.11.2019 av Sivert|Siste svar 21:25 - 2.12.2019 av Kybber

Sivert

Hei!Jeg har to stepper-motorer på 7A 50V. Vil en stepperdriver støye på samme måte som en frekvensomformer? Steppermotoren har ingen koblingsboks som på en vanlig motor, men bare en fireleder rett ut fra motoren. Vil det være noe poeng i å skjerme kabelen når det blir en uskjermet kabelstump uansett?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Kybber

Postet 21:25 - 2.12.2019

Klart du får EMI fra en stepper driver. Disse drives også av PWM, du har da gjerne høy dv/dt (spenningsendring per tidsenhet). Høy dv/dt fører til lekkstrømmer grunnet kapasitanser. Sirkulerende strømmer som er et faktum. Kabellengder spiller også inn her.