Hei, jeg holder på med fagprøve i tavlemontering, der jeg har fått tegneoppgave for en starter for to speed elektromotor med separate vindinger som driver ett transportbånd (dahlendermotor?).
Data jeg har fått oppgitt for el.motor: 440VAC 50hz, 19,2kW - 27,6kW.
Jeg har prøvd å regne ut belastningstrømmen selv, og vil bare få svar på en ting eller eventuellt gode tips som ikke løser oppgaven for meg. Er jeg helt på bærtur eller er jeg i riktig retning?
jeg har satt cos fi til 0,8
Hovedstrøm stjerne: 19,2kW/ (440x1,73x0,8) = 31,5A
Fasespenning: 440V/1,73 = 254V
Resistans viklinger: 254V/31,5 = 8ohm
Hovedstrøm trekant: I(fase)x1,73
Fasespenning trekant = Hovedspenning
Fasestrøm trekant: 440v/8ohm = 55A
Hovedstrøm: 55A x 1,73 = 95,2A.
Plz help, har aldri vært borti Dahlendermotor før og de 2 oppgitte effektene forvirrer meg noe jævlig :p