Hei.
Hvordan feilsøke en brent frekvensomformer?
Opplever at frekvensomformer fra Allen Bradley begynner å brenne. Har skjedd med tre forskjellige frekvensomformere. Ser ut som det starter i en kondensator, men vanskelig å være helt sikker.
Hva kan dette komme av? For høye spenningstopper på tilført spenning?
Hei S.O
Jeg vil råde deg til å ta kontakt med representant for Allen-Bradley.
Du nevner kondensator. Da tenker jeg på likespenningsbussen (DC-Bus) i frekvensomformeren. Kan en årsak være at den elektriske motoren, når den 'bremses' fungerer som en generator. I så fall vil denne levere høy spenning tilbake til frekvensomformerens utgangsterminaler. Denne spenningen kan være destruktiv. I slike scenarioer monteres (dersom det ikke allerede er en slik) resistor (motstand). Formålet med denne er å 'koke'/fjerne den innkomne regenererte spenningen, slik at den ikke skader den interne DC-bussen i frekvensomformeren.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.