Hei!
Jeg er ny i faget og ikke fått så mye opplæring i å feilsøke på 3-fase asynkronmotorer. Finnes det noen skisser som beskriver hvordan man skal feilsøke/kontrollere/måle en motor for å sjekke om den er elektrisk ok for å spenning settes?
Det er tre ting som du kan gjøre:
Måle motstanden i viklingene, lik motstand på alle tre viklingene
Isolasjonsteste viklingen mot jord
Måle strømtrekket på alle tre fasene med en strømtang.
Er motoren fuktig, settes den i et tørkeskap (Tørkeskap med vakuum)
Dette spørsmålet er besvart på ulike spørsmål i vårt fagforum https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/Megging-av-elektromotor
Søk på motor og isolasjonstest
Og, her er noen punkter man kan sjekke ("troubleshooting") av motorer:
På Nasjonalbibliotekets hjemmesider kan man gratis lese eldre bøker; blant annet boken "Motorinstallasjoner"
https://www.nb.no/items/edb4a0be024d319de0c4486d7b012fc4
I bokens kapittel 4 tar man for seg feilsøking.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.