Hva er forskjellen på el motor som er beregnet for bruk av frekvens omformer og som ikke er beregnet for det?
Trodde alle elektromotorer kunne styres via frekvensomformer.
Snakker da 440V 3~ motor.
Evt hvordan er de oppbygd?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Bobb

Postet 20:31 - 9.9.2014
Det er flere ting...Et minimum er at en motor beregnet for frekvensdrift har tykkere isolasjon på viklingene pga transienter... egen vifte for kjøling dersom det taes ut stor avgitt effekt på aksel ved lavt turtall.. isolerte kulelager pga lagerstrømproblematikk.. det er også aktuelt med viklingstemp. føler i motor..