Frekvensomformer.

Spurt 6:29 - 20.5.2014 av Anders.|Siste svar 7:47 - 20.5.2014 av Bobb

Anders.

Hva er forskjellen på el motor som er beregnet for bruk av frekvens omformer og som ikke er beregnet for det?
Trodde alle elektromotorer kunne styres via frekvensomformer.
Snakker da 440V 3~ motor.
Evt hvordan er de oppbygd?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Bobb

Postet 7:47 - 20.5.2014
Frekvensomformere gir ut uren sinus (PWM)3-18KHz, dette fører til en del utfordringer mht. kulelager ( bør bruie kjeramiske lager ) pga lagerstrømmer i tradisjonelle.

Viklinger blir utsatt for transienter ( svinger, tynn lakk.. overslag.)
faseskillepapir..

Installasjonen er krevende ( skjermet kabel mellom motor og omformer 360 gr. terminering i hver ende.... ( flerer jordledere inne i motorkabel (helst))

Sinusfilter mellom omformer og motor.... nettfilter tilførsel omformer EMC skap for omformer...