Generatorberegninger

Spurt 16:11 - 16.5.2016 av Skipselektriker|Siste svar 22:54 - 3.6.2016 av Trondhjæmmer

Skipselektriker

Slik jeg har forstått det kan man regne ut generatoreffekter slik:

Aktiv effekt: kVA*Cos = kW

Reaktiv effekt: kvadratrot av kVA2-kW2 = kVAr

Tilsyneladente kVA= kvadratrot av kW2+kVAr2 = kVA

I kjølevannet av disse formlene har jeg 2 konkrete spørsmål.

Man har 3 generatorer med forskjellig CosP, alle 3 forsyner samme nett, hvordan finner man felles CosP for fordelingen?

Ved beregning av strømmen på generator, beregner man ut i fra aktiv effekt og følgende formel= P/U*kvadratrot3*cos?

Mvh

Skipselektriker

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (5)

Rune Øverland

Postet 12:21 - 18.5.2016

Hei,

Ditt spørsmål om felles cos(phi) for et sett med 3 ulike cos(phi) er jeg ikke kapabel til å svare på.

Jeg kan tenke meg at vi skal addere tre vektorer. Vektorene har ulike lengder som symboliserer levert effekt, med en vinkel (phi) mellom aktiv og reaktiv effekt.

Dersom dine tre generatorer leverer like mye effekt hver, kan man kanskje tenke seg at de tre cos(phi) kan adderes og deretter dele summen på tre, for å finne felles cos (phi) for nettet.

Skipselektriker

Postet 16:33 - 18.5.2016

Takker for svar.

Men la oss si vi har en generator merket 1200 kVA og CosP 0,8.

I forhold til strømmen generatoren kan levere, skal dette beregnes ut i fra kVA(Tilsynelatende) eller kW (Aktiv).

Ble usikker på dette pga i den vanlige strøm-beregningsformelen benyttes aktiv effekt P2 over U,rotav3, CosP og virkningsgrad.

Hvis jeg tenker riktig i generatorsammenheng vil kW P2 være (avgitt) og kVA P1 (tilført).

RH

Postet 21:47 - 18.5.2016

Når du har oppgitt kVA bruker / snur du S= U x I x rot3

P = S x cos phi

Rune Øverland

Postet 5:26 - 19.5.2016

Hei,

Kalkulasjon av linje(L)-til-linje(L):

PF = |cos ?| = 1000 × P(kW) / (?3 × VL-L(V) × I(A))

|S(kVA)| = ?3 × VL-L(V) × I(A) / 1000

Q(kVAR) = ?(|S(kVA)|2 - P(kW)2)

Kalkulasjon linje (L) til nøytralleder (N):

PF = |cos ?| = 1000 × P(kW) / (3 × VL-N(V) × I(A))

|S(kVA)| = 3 × VL-N(V) × I(A) / 1000

Q(kVAR) = ?(|S(kVA)|2 - P(kW)2)

Trondhjæmmer

Postet 22:54 - 3.6.2016

Summering av alle effektfaktorer og dele på antallet gir gjennomsnittlig effektfaktor.

Definisjonen på effektfaktor er aktiv effekt delt på tilsynelatende effekt (hosliggende delt på hypotenus). Total effekt levert av generatorer i parallell er som kjent summen av effektene, derfor er også total effektfaktor det samme som total aktiv effekt delt på total tilsynelatende effekt.

Når du beregner strøm generator kan levere skal du ALLTID regne med tilsynelatende effekt. Regner du med aktiv effekt ser du bort fra strømmen reaktiv effekt opptar i kabelen.

S = U*I*sqrt(3)

I = S/(U*sqrt(3))

- P = S*cos phi

- S = P/cos phi

I = P/(U*sqrt(3)*cos phi)

Tenk effekttrekant der aktiv effekt er hosliggende, reaktiv er motstående og tilsynelatende. Effektfaktor cos phi er vinkelen mellom hosliggende og hypotenus.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.