En generators spenningsregulator blir gjerne forsynt på en av følgende måter: direkte fra generator(shunt), fra PMG, eller av hjelpeviklinger.
Jeg lurer på hvordan spenningen fra hjelpeviklingen blir påvirket av varierende belastning på generatoren.
1. Ligger hjelpeviklingen i samme spor som statorviklingen?
2. Generatorspenningen er et resultat av magnetfeltet generert av felstrøm i rotor, samt indirekte av magnetfeltet som skapes av strømmen i statorviklingene. Hvis generatoren leverer strøm til en induktiv last, så vil magnetfeltet ligge i motfase med rotorens magnetfelt, redusere det totale feltet, og dermed trekke ned generatorspenningen. (gjerne korriger meg)
3. Hvis hjelpeviklingen ligger i samme spor som statorviklingen, hvorfor blir den ikke like påvirket av den induktive belastningen som påføres generatoren?
4. Finnes det hjelpeviklinger som også benytter permanentmagneter?
Jeg har lest at en hjelpevikling vil levere en mer stabil spenning enn en shunt-forsyning, men jeg forstår ikke hvorfor det skal være forskjell på de to... Den eneste forskjellen jeg ser er at spenningen fra hjelpeviklingen ikke nødvendigvis vil kollapse ved en kortslutning på stator.
Hei Peter,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for generatorer.
1. Hvor ligger hjelpeviklingen?
Den ligger i samme spor som statorviklingen. Størrelsesmessig opptar statorviklingen ca 2/3 av plassen.
3. Påvirkes hjelpeviklingen?
Her er jeg usikker, men jeg tror det er fordi det er plassert en kondensator i denne kretsen som skal 'motvirke' påvirkningen av induktansen.
4. Hjelpevikling som PMG?
Ja. Nedenfor vises en prinsippskisse hvor det benyttes PMG-system ('Permanent Magnet Generator').
AVR ('Automatic Voltage Regulator) for en typisk generator mates fra generatorterminalene.
I systemer som har høy induktiv belastning, som forårsaker et stort forbigående spenningsfall i statorspenningen før AVR kan kompensere for dette spenningsfallet, så sliter AVR fordi inngangsspenningen er redusert. Dette kan føre til situasjoner der AVR ikke er i stand til å bringe spenningen tilbake til sin forhåndsinnstilte verdi, fordi terminalspenningen har falt for mye og dermed ikke strømkilden er tilgjengelig.
Fordelen med PMG er at strømmen til AVR holdes nesten konstant, slik at AVR raskt kan gjenopprette spenningen til vekselstrømsgeneratoren til sin nominelle forhåndsinnstilte verdi. AVR reagerer raskere og reduserer transient spenningsfall som er forbundet med å påføre en belastning på en vekselstrømsgenerator.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.