Hovedbryter for maskin med frekvensomformer

Spurt 18:27 - 8.7.2015 av Håvard L|Siste svar 10:13 - 22.7.2015 av automek

Håvard L

Vi har en pumpe (60 kW 3x460V 93,5A) som skal kjøres med frekvensomformer. Det skal stå en hovedbryter på maskinen før omformeren.

Bryteren jeg ser på nå (KG160 fra Kraus & Naimer) er merket 160A AC-22A og 55kW AC-3.

Hvilken av brukskategoriene skal benyttes om start/stopp kun skjer med frekvensomformer?Blir noe andeledes ved bruk av mykstarter?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

automek

Postet 10:13 - 22.7.2015

i utgangpunktet er vell mykstarter ett billigere alternativ enn en drive.

MEN med frekvensomformer(nå vet ikke jeg type og modell du har valgt) har du flere parametere/muligheter til forskjellige ting.

Brytere må dimensjoneres etter effekt & omgivelser..

Den du har valgt altså AC22A- ""AC-22A Switching of combined resistive or low inductive loads including moderate overloads 220 V500 V 660 V690 V A 160 100"""

""AC-23A Frequent switching of motors or other high inductive loads"""

Jeg vil tro det er lettere med en mykstarter enn en frekvensomformer for en enkel start/stopp.