Vi har en pumpe (60 kW 3x460V 93,5A) som skal kjøres med frekvensomformer. Det skal stå en hovedbryter på maskinen før omformeren.
Bryteren jeg ser på nå (KG160 fra Kraus & Naimer) er merket 160A AC-22A og 55kW AC-3.
Hvilken av brukskategoriene skal benyttes om start/stopp kun skjer med frekvensomformer?Blir noe andeledes ved bruk av mykstarter?
i utgangpunktet er vell mykstarter ett billigere alternativ enn en drive.
MEN med frekvensomformer(nå vet ikke jeg type og modell du har valgt) har du flere parametere/muligheter til forskjellige ting.
Brytere må dimensjoneres etter effekt & omgivelser..
Den du har valgt altså AC22A- ""AC-22A Switching of combined resistive or low inductive loads including moderate overloads 220 V500 V 660 V690 V A 160 100"""
""AC-23A Frequent switching of motors or other high inductive loads"""Jeg vil tro det er lettere med en mykstarter enn en frekvensomformer for en enkel start/stopp.