Hvor mye strøm går i hver ledning

Spurt 9:51 - 2.2.2015 av Viktor|Siste svar 10:02 - 26.2.2015 av ...

Viktor

Hei, jeg har 2 varmeelement som kobles til trefase nett(230V), hvor jeg tenke at L1 går på varmeelement 1 og L3 går på varmelement 2, også deler de L2.

Det jeg lurer på da, er hvor mye strøm vil det gå i L2 og hvor mye i L1 og L3.

Varmelementa er på 46 Ohm, og jeg har beregna en belastningstrøm på 5 amper.

Jeg antar det ikke er så lett som at det går 2,5 i L1/L3 og 7,5 i L2

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Bobb

Postet 11:22 - 2.2.2015
Like my strøm i hver fase så lenge motstanden er lik..

...

Postet 9:52 - 26.2.2015
Eg meiner at varmeelementa her vil vere paralellkobla i forhold til L2. Difor vil den totale motstanden for L2 vere 22,51... Ohm. Med Ohm's lov vil det da gå 10 A igjennom L2 og 5 A igjennom L1 og L3.

...

Postet 10:02 - 26.2.2015
Rettelse av meg sjølv. Gløymde kvadratrot av 3, sidan dette er trefase. Med kvadratrot av 3 får eg desse tala. :)
L2= 5,9A
L1 og L3= 2,89 A