Hvordan dokumentere frekevens omformer installajon.

Spurt 12:20 - 24.1.2020 av VSD|Siste svar 12:23 - 27.1.2020 av Rune Øverland

VSD

Tenkt tilfelle: Er oppi et tilfelle der IK min er så lav at vi ikke har tripp på vern montert foran Frekvens omformer. Leverandør hevder at Frekvens omformer tar seg av kortslutning i enden på motor kabelen. DVS klipper man kabelen skal frekvens omformeren åpne kretsen. Om dette er riktig hvordan dokumenterer man noe slikt?

Jeg trodde man måtte ha et kortslutnings vern før frekvens omformer som tok kortslutning?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 12:23 - 27.1.2020

Hei VSD,

Tusen takk for spørsmålet.

1. Forskrift om elektriske anlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg sier i sin paragraf 24 om feilstrøm: Andre ledere enn strømførende ledere og enhver annen del beregnet på å føre en feilstrøm som følge av isolasjonssvikt eller feil, skal kunne føre denne feilstrømmen uten å anta for høy temperatur.

Noe tilsvarende fins som krav i paragraf 23 om overstrøm: Mennesker, husdyr og eiendom skal være beskyttet mot skade fra for høye temperaturer eller elektromekaniske påkjenninger som skyldes noen form for påregnelige overstrømmer i strømførende ledere.

Forskriften sier således ikke noe om hvordan man prosjekter det elektriske anlegget. Myndighetene krever at det prosjekterte anlegget og bruken av det skal være trygt.

2. NEK 400:2018 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Punkt 411.3.2.1 sier:

'Et vern skal automatisk koble ut strømtilførselen til faselederen i en kurs eller i et utstyr ved en feil med ubetydelig impedans mellom faseleder og en utsatt ledende del.

3. Beskyttelse mot overstrøm NEK 400 131.4

Det er viktig at overstrømbeskyttelsen kan oppnås ved å begrense overstrømmen til en ufarlig størrelse eller begrense dens varighet.

Generelt; så lenge en strøm gjennom menneskekroppen er lavere enn 30 mA, vil det vanligvis ikke oppstå organisk skade, men sannsynligheten for muskelsammentrekninger og pustevansker øker med økende strøm.

Kroppsmotstanden er typisk 2 k?. En berøringsspenning på 50 V vil, ved bruk av Ohms lov, gi en kalkulert strøm lik 25 mA. Berøringsspenninger over 50 volt klassifiseres derfor til å være trussel, og gi farlige skader.

Beskyttelsen består av både en grunnleggende beskyttelse ved hjelp av isolasjon og/eller avskjerming, og av en beskyttelse ved feil. Maksimal forventet berøringsspenning skal ved normale forhold ikke overstige 50 V AC. Hvis denne verdien overskrides, skal et vern automatisk koble ut strømtilførselen slik at den forhøyede berøringsspenningen ikke blir stående for lenge.

Minste kortslutningsstrøm i kursen som garanterer utkobling

Dersom installasjon har høyere impedans enn en viss maksimalverdi (antall ohm), vil ikke vernet garantere elektromagnetisk utløsning, og NEK 400-krav vil da ikke tilfredsstilles.

Leverandører av vern har som oftest laget tabeller som viser hvor mange meter med kabel man kan bruke mot sitt vern for å sikre at vernet garanterer elektromagnetisk utkobling.

http://www.electrical-installation.org/enwiki/TN_system_-_Earth-fault_current_calculation

NEK 400 411.3.2.3 sier at i TN-systemer er en utkoblingstid på inntil fem sekunder tillatt for hovedkurser. For mateledninger i et allment TN lavspenningsforsyningsnett tillates utkoblingstider lengre enn fem sekunder under gitt omstendigheter.

4. Ditt spørsmål ...

Forskrift om elektriske anlegg fører som nevnt ingen tekniske krav til hvordan beskyttelsen oppnås. Forskriften krever at beskyttelsen skal være tilstede for å beskytte mennesker mot farer.

Det brukes typisk et kabelvern ved 'C'-karakteristikk, hvor dennes elektromagnetiske krets umiddelbart isolerer kursen ved 10 ganger nominell, er nok beskyttelsen av forsyningskabelen til frekvensomformeren ivaretatt.

Dersom det er slik at IKmin er lavere enn den elektromagnetiske brytergrensen, må man vel ned på vernsikringsstørrelsen ....

For å beskytte mennesker mot feilstrømmer (ref § 24), trenger ikke utkoblingen å skje momentant ...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.