Ikke bruk av nødstpp

Spurt 10:39 - 12.1.2022 av Katrine|Siste svar 11:05 - 12.1.2022 av Rune Øverland

Katrine

Hei!

Har fagrpøve og skal ikke bruke nødstopp på anlegget. Det er allerede ett anlegg som er i bruk, og skal montere inn en ny pumpe. Her ønsker eg bare å bruke sikkerhetsbryter med gul bakgrunn med rød bryter.

Er det noen forskrifter som går god for det?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 11:05 - 12.1.2022

Hei Katrine,

Tusen tak for spørsmålet, og lykke til med fagprøven!

Relevant forskrift er Forskrift om maskiner.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544

Forskriftspunkt 1.2.4.3 tar for seg nødstopp.

Her står det blant annet:

Maskiner skal utstyres med en eller flere nødstoppinnretninger slik at det er mulig å avverge truende situasjoner eller begrense virkningen av allerede oppståtte farlige situasjoner.

videre:

Nødstoppinnretningen skal:

-

være lett gjenkjennelig, ha godt synlige og lett tilgjengelige betjeningsinnretninger,

-

stanse den farlige prosessen så raskt som mulig uten å resultere i tilleggsrisiko,

-

om nødvendig utløse eller gjøre det mulig å utløse visse bevegelser som innebærer vern.

Når vi skal risikovurdere din fagprøveoppgave, kan det være OK å bruke den betjeningsinnretningen som du beskriver som nødstopp.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.