Hei!
Har fagrpøve og skal ikke bruke nødstopp på anlegget. Det er allerede ett anlegg som er i bruk, og skal montere inn en ny pumpe. Her ønsker eg bare å bruke sikkerhetsbryter med gul bakgrunn med rød bryter.
Er det noen forskrifter som går god for det?
Hei Katrine,
Tusen tak for spørsmålet, og lykke til med fagprøven!
Relevant forskrift er Forskrift om maskiner.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544
Forskriftspunkt 1.2.4.3 tar for seg nødstopp.
Her står det blant annet:
Maskiner skal utstyres med en eller flere nødstoppinnretninger slik at det er mulig å avverge truende situasjoner eller begrense virkningen av allerede oppståtte farlige situasjoner.
videre:
Nødstoppinnretningen skal:
-
være lett gjenkjennelig, ha godt synlige og lett tilgjengelige betjeningsinnretninger,
-
stanse den farlige prosessen så raskt som mulig uten å resultere i tilleggsrisiko,
-
om nødvendig utløse eller gjøre det mulig å utløse visse bevegelser som innebærer vern.
Når vi skal risikovurdere din fagprøveoppgave, kan det være OK å bruke den betjeningsinnretningen som du beskriver som nødstopp.