Jordleder til 24V power, siemens logo pls og div

Spurt 12:57 - 5.12.2020 av Nysgjerrig lærling|Siste svar 19:16 - 6.12.2020 av Rune Øverland

Nysgjerrig lærling

Hei, jeg har fått i oppgave om å bygge ett styreskap med 24v power og en liten pls. Hvordan skal man tenke, når man skal dimensjonere jordleder til disse? Styrestrømsikringen er en C10A. Og til plsen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 19:16 - 6.12.2020

Hei Nysgjerrig lærling,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

Jeg er litt usikker på 'virkeområdet' til din elektriske installasjon.

Dersom dette inngår i en 'maskin', er det typiske henvisningsgrunnlaget NEK IEC 60204-1 / EN 60204 Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr til maskiner - Del 1.

Er dette en 'tavle', da er det NEK 439 Lavspenningstavler og kanalskinnesystem som gjelder. Del 'A' tar for seg Generelle krav til og utforming av lavspenningstavler. Del 'C' er en Guide (hvordan spesifisere elektriske lavspenningstavler).

Hvilken sikringsstørrelse PLS'en skal beskyttes med, avheng av det totale strømforbruket PLS'en skal håndtere. Har du satt opp et 'strømbudsjett'?