Lukket tank med nivåmåling

Spurt 22:12 - 22.3.2022 av Øyvind|Siste svar 5:51 - 23.9.2022 av Rune Øverland

Øyvind

Hei, eg sitter med litt oppgaver som forberedelse til eksamen.

Flott om eg kunne fått noen forslag til løsning på denne oppgaven hvor mistanken er at nivåmålingen er feil.

Oppgaven seier:

- Hvordan gå frem for å finne ut av feilen med nivåmålingen

- Kompletter anlegget med alle symboler og signaler som hører til de forskjellige reguleringene.

- Vurder aktuelle måleprinsipper, og velg et måleprinsipp som passer de forskjellige reguleringene.

Ut fra tegning så er målingene med diff.trykk transmittere, og hvor reguleringen av nivået skjer med utløp i bunnen av tanken.

Takk for svar og din tid.

Mvh Øyvind

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 5:51 - 23.9.2022

Håper denne boken kan gi deg noen hint:

https://www.nb.no/items/eb9e7a32ccd026add19884512a136f01?page=63&searchText=niv%C3%A5m%C3%A5ling