Hei.
Trenger litt hjelp til å finne ut om en motor er i orden eller defekt.
Her er litt input:
Motortype: ABB Squirrel cage induction motor, 3x400V Y-kobling,
Utifra megging mellom viklingene så er resultatet ulikt. Hva kan det skyldes. Alle svar tas imot med stor takk :)
Resultat ved megging:
U1-PE = 2,3 G ohm
V1-PE = 2,5 G ohm
W1-E = 3.0 G ohm
U1-V1 = 3,0 G ohm
U1-W1 = 3,1 G ohm
V1-W1 = 20,1 M ohm
Hei J.J,
Tusen takk for spørsmålet.
En mulig årsak er spenningsubalanse i trefase-anlegget. Selv en liten ubalanse i spenningsnivået på U, V, og W kan gi store forskjeller i strømmen i de tre fasene. Og, sannsynligvis har det gått større strøm gjennom V1-W1 enn design. En høyere strøm fører til økt temperatur på isolasjonsmaterialet rundt viklingene. Og, økt temperatur reduserer (over tid) kvaliteten på isolasjonsmaterialet.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.