har en 5,5kw motor som er merket 400v trekant 790 stjerne. merkestrøm 10,2a.
blir Ikke fasestrømmen da 10,2/1,73?
da vil det jo gå greit på en 400v 16a kurs?
Avlesningen av merkeskiltet er nok litt mangelfull. Merkestrømmen kan ikke være lik for både 400V og 790V.
Ved 400V tilkobling (trekant) så vil den under normaldrift kunne trekke ca 10,2A, men ved 790v tilkobling (stjerne) antar jeg at den trekker litt over 5A.
Om den kan kobles til 400V med en 16A kurs kommer også an på vernets karakteristikk. Ved start så trekker motoren gjerne 5-8 ganger så høy strøm, og sikringen må derfor ha en karakteristikk som tillater denne forhøyede startstrømmen i et kort øyeblikk.