Automasjon

Prosess, styring og regulering

Automasjon
Oppgave motor

Hei sliter litt med de 3 siste oppgavene på denne oppgaven her, eller klarer den siste først om jeg får avklaring i den oppforbi. Noen som har gode innspill til hvordan dette skal løses?

Til et 400 V TN-trefasenett er koblet en trefase 230 V asynkronmotor i stjerne som trekker 4,5 kW aktiv effekt med cos ? = 0,8. Parallelt med motoren er det stjernekoblet et kondensatorbatteri på 3 kVAr. Nedenfor er vist en skisse av koblingen kun for fase L1:

A1-A3 er innkoblede amperemeter. Anta at kondensatoren ikke trekker aktiv effekt.

a) Forklar kort om problemet med overharmoniske strømmer som kan forekomme i N-lederen i TN-anlegg!

b) Forklar kort hvorfor cos (?) pr. fase ikke er 0,83!

c) Beregn strømmen du kommer til å måle gjennom A1, A2 og A3. Hvorfor kan du ikke beregne strømmen gjennom A2 og A3 først, og så helt enkelt si at A1 = A2 + A3 ref. det dere har lært om Kirchoffs strømlov?

d) Beregn effektfaktoren for parallellkoblingen, samt aktiv og reaktiv effekt som trekkes fra nettet.

Spurt ${formatDate(1616328616)}
Løst Løst
Automasjon
Pneumatisk reg ventil

Er det noen fordeler eller ulemper med å kjøre 0,2-1bar rett på hatten eller ha positioner styrt med 02-1Bar imellom som styrer høyere trykk ut til hatten?

Spurt ${formatDate(1615383463)}
Løst Løst
Automasjon
Stjerne Trekant vender fra to plasser

Hei noen som tilfeldigvis har tegning til stjernetrekant vender fra to plasser styrestrømskjema?

Spurt ${formatDate(1614972586)}
Løst Løst
Automasjon
DC på 230V nettet

Hva menes med at det kan komme likespenning på 230V nettet?? har lest en del om dette i teknisk ukeblad fra tid til annen.. er vist snakk om maks 1 volt eller noe og nettstasjoner tåler ikke dette, heller ikke små transformatorer i de tusen hjem heller. Noen som kan forklare hvor denne likespenningen kommer fra?

Spurt ${formatDate(1612946463)}
Løst Løst
Automasjon
Signal transformator

Noen som vet om noen som kan vikle små signaltransformatorer? Noratel har vist ikke mulighet til å vikle små trafoer lengre, så er takknemmelig for all annen info her :)

På forhånd Takk.

Spurt ${formatDate(1612438448)}
Løst Løst
Automasjon
Fagprøve : Jording (24V)

Hei, jeg har fagprøve.

Det er laget en egen stasjon på bedriften vår hvor fagprøven tas. Det er en liten sirkuleringsstasjon som består av tank, mengdemåler, radar, reg.ventil og en motor.

Forsterker til mengdemåler og pumpe er 230V og er tilkoblet PE.

Ellers er det ikke metallrør, men slanger(hageslanger). Vanligvis ville jo rørene vært utjevnet, men her er ikke det mulig. Jeg lurer på om reg.ventil(Sipart ps2 24VDC) trenger å jordes til hovedjordskinne. Det finnes ikke en terminal i koblingshuset til positioner for jording.

Målerøret er ikke jordet, burde denne tilkobles noe jording?

Takk på forhånd!

Spurt ${formatDate(1612389328)}
Løst Løst
Automasjon
Vinsj styring, forskrifter, norm

Hvilket forskrifter,norm vil en vinsj styring falle under? Er det maskinforskriftene som vil gjelde?

Vinsj for løfting eller trekking med radio fjernstyring og egen kontrollboks med trykknapper for lokal styring.

Spurt ${formatDate(1611738997)}
Løst Løst
Automasjon
Spenningsforsyning for kontroll og nedstegnings systemer offshore

Finnes det krav til spenningsforsyning for instrumenterte kontrollsytemer og nødavstegnings systemer offshore, tenker da på om spenningen (24VDC) skal flyte i forhold til jord eller om minus skal være jordet.

Vi har interne krav til jorfeilovervåking og det normale er å benytte rele som overvåker isolasjonsmotstand, både mellom pluss til jord og minus til jord.Isolasjonsovervåking fungerer vel kun ved flytende power vil jeg tro, og etter min vurdering må det være et argument for at flytende power absolutt er å foretrekke, men finnes det krav som sier noe om dette?

Spurt ${formatDate(1611470464)}
Løst Løst
Automasjon
Fjernspenning

Hei, jeg avholder fagprøve i automatiseringsfaget nå også lurer jeg på kravene rundt fjernspenning

Jeg skal styre utstyr i et skap, og PLS'en står i et annet skap. Utgangene på PLS'en vil vel da være fjernspenning i forhold til det andre skapet?

Er det krav til merking av fjernspenning? Eventuell fargekode? Andre krav?

Spurt ${formatDate(1611152506)}
Løst Løst
Automasjon
3fas motor med 1fas tilførsel

Har en 3fas kvernpumpe som har 1fas tilførsel. Det er en startkondensator på 50 ?F med en 56 kohm motstand og driftskondensator på 25 ?F. Når eg måler L1-L2, L1-L3 og L2-L3 så får eg hhv 230V, 230V og 330V. Ved måling Jord-L1, Jord-L2 og Jord-L3 så får eg 130V, 130V og 330V. Er det kondensatorer som lurer måleapparatet, eller har eg feil i styrreboksen? Boksen består av 2 nevnte kondensatorer , en motstand før et startrelé og rekkeklemmer. Sikring slår ikkje ut og anlegget virker som det går normalt. Noen så har en forklaring på om dette er rett, og evt hvorfor det blir sånn ?

På forhånd takk for svar

Spurt ${formatDate(1611072802)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.