Hei sliter litt med de 3 siste oppgavene på denne oppgaven her, eller klarer den siste først om jeg får avklaring i den oppforbi. Noen som har gode innspill til hvordan dette skal løses?
Til et 400 V TN-trefasenett er koblet en trefase 230 V asynkronmotor i stjerne som trekker 4,5 kW aktiv effekt med cos ? = 0,8. Parallelt med motoren er det stjernekoblet et kondensatorbatteri på 3 kVAr. Nedenfor er vist en skisse av koblingen kun for fase L1:
A1-A3 er innkoblede amperemeter. Anta at kondensatoren ikke trekker aktiv effekt.
a) Forklar kort om problemet med overharmoniske strømmer som kan forekomme i N-lederen i TN-anlegg!
b) Forklar kort hvorfor cos (?) pr. fase ikke er 0,83!
c) Beregn strømmen du kommer til å måle gjennom A1, A2 og A3. Hvorfor kan du ikke beregne strømmen gjennom A2 og A3 først, og så helt enkelt si at A1 = A2 + A3 ref. det dere har lært om Kirchoffs strømlov?
d) Beregn effektfaktoren for parallellkoblingen, samt aktiv og reaktiv effekt som trekkes fra nettet.
Er det noen fordeler eller ulemper med å kjøre 0,2-1bar rett på hatten eller ha positioner styrt med 02-1Bar imellom som styrer høyere trykk ut til hatten?
Hei noen som tilfeldigvis har tegning til stjernetrekant vender fra to plasser styrestrømskjema?
Hva menes med at det kan komme likespenning på 230V nettet?? har lest en del om dette i teknisk ukeblad fra tid til annen.. er vist snakk om maks 1 volt eller noe og nettstasjoner tåler ikke dette, heller ikke små transformatorer i de tusen hjem heller. Noen som kan forklare hvor denne likespenningen kommer fra?
Noen som vet om noen som kan vikle små signaltransformatorer? Noratel har vist ikke mulighet til å vikle små trafoer lengre, så er takknemmelig for all annen info her :)
På forhånd Takk.
Hei, jeg har fagprøve.
Det er laget en egen stasjon på bedriften vår hvor fagprøven tas. Det er en liten sirkuleringsstasjon som består av tank, mengdemåler, radar, reg.ventil og en motor.
Forsterker til mengdemåler og pumpe er 230V og er tilkoblet PE.
Ellers er det ikke metallrør, men slanger(hageslanger). Vanligvis ville jo rørene vært utjevnet, men her er ikke det mulig. Jeg lurer på om reg.ventil(Sipart ps2 24VDC) trenger å jordes til hovedjordskinne. Det finnes ikke en terminal i koblingshuset til positioner for jording.
Målerøret er ikke jordet, burde denne tilkobles noe jording?
Takk på forhånd!
Hvilket forskrifter,norm vil en vinsj styring falle under? Er det maskinforskriftene som vil gjelde?
Vinsj for løfting eller trekking med radio fjernstyring og egen kontrollboks med trykknapper for lokal styring.
Finnes det krav til spenningsforsyning for instrumenterte kontrollsytemer og nødavstegnings systemer offshore, tenker da på om spenningen (24VDC) skal flyte i forhold til jord eller om minus skal være jordet.
Vi har interne krav til jorfeilovervåking og det normale er å benytte rele som overvåker isolasjonsmotstand, både mellom pluss til jord og minus til jord.Isolasjonsovervåking fungerer vel kun ved flytende power vil jeg tro, og etter min vurdering må det være et argument for at flytende power absolutt er å foretrekke, men finnes det krav som sier noe om dette?
Hei, jeg avholder fagprøve i automatiseringsfaget nå også lurer jeg på kravene rundt fjernspenning
Jeg skal styre utstyr i et skap, og PLS'en står i et annet skap. Utgangene på PLS'en vil vel da være fjernspenning i forhold til det andre skapet?
Er det krav til merking av fjernspenning? Eventuell fargekode? Andre krav?
Har en 3fas kvernpumpe som har 1fas tilførsel. Det er en startkondensator på 50 ?F med en 56 kohm motstand og driftskondensator på 25 ?F. Når eg måler L1-L2, L1-L3 og L2-L3 så får eg hhv 230V, 230V og 330V. Ved måling Jord-L1, Jord-L2 og Jord-L3 så får eg 130V, 130V og 330V. Er det kondensatorer som lurer måleapparatet, eller har eg feil i styrreboksen? Boksen består av 2 nevnte kondensatorer , en motstand før et startrelé og rekkeklemmer. Sikring slår ikkje ut og anlegget virker som det går normalt. Noen så har en forklaring på om dette er rett, og evt hvorfor det blir sånn ?
På forhånd takk for svar