Hvordan regner man ut turtallet på en motor ved forskjellige polpar?
Hei!
Si at vi har en 1meter høy lukket tank som skal måle vann.
10 cm over bunnen har vi måling for 0%. Her plasseres målemembranet for H.
90 cm over bunnen har vi måling for 100% Her plasseres målemembranet for L.
Målingen utføres med målelembraner og silikonfylte kapilarrør til en DP celle level transmitter.
Så har jeg noen spørsmål:
Dersom DP cellen er 40 cm over tanken, vil det si noe på målingen? Må vi ta dette med i regnestykket?
Dersom dp cellen er 40 cm under tanken? samme spørsmål.
Håper dere kan hjelpe meg:)
Hei!
Er det noen her som kan fortelle meg forskjellen mellom EMC filter og Harmonic/sinusfilter?
Når du skal installere en frekvensomformer må du også bruke et EMC filter som leverandøren krever for at installasjonen skal bli godkjent. Et EMC filter er en flat aluboks som ikke veier så mye og består av spoler og kondensatorer som du setter i serie inn på tilførselen til frekvensomformeren. Men så har du også noe som heter Harmonic eller sinusfilter som man kan velge å sette på i tillegg til EMC filteret. Jeg ser at begge filterene inneholder spoler, EMC filteret har pulverkjernespoler og Harmonicfilteret har jernkjerne. Men hvilke egenskaper har de to filterene lurer jeg på?
Hei :)
jeg skal snart opp til fagprøven i elektriker faget, og baler litt med motordelen, jeg kan det meste av funksjonene til di ulike komponentene, hovedstrøms skjemaet har jeg laget til motorkoblingene. sliter mer med styrestrømsskjema, så jeg lurer på om noen har skjema til styrestrømmen.
takk:)
Hei!
jeg heller på med en oppgave der jeg ska lage en nivåregulering i absorberingstårn. Problemet er at det er forskjellige medier i tårnet og det ser ut som de et en lukket tank. hva bør jeg bruke av utstyr og hvordan tegner jeg
Hei står med en skid som inneholder frekvensomformer og motor. hvis det var direktestart ville typisk motoren sin startstrøm være 7-gangen. Med frekvensomformer vil startstrømmen gå ned. men hva snakker vi av startstrøm typisk ved bruk av frekvensomformer? feks er det typisk 2-gangen normal strøm?
Tenkte å bruke en automatsikring foran frekvensomformeren så kom jeg bare til å tenke på hva jeg skal tenke startstrømmen faktisk blir i dette scenarioet. Det må jo være et slags sjokk på frekvensomformeren og bare starte opp også at vi vil se et strømtrekk fra tavlen som er større enn ved normal drift.
I febdok kan man legge inn en motor og man kan sette startstrømmen til det man vil. Synes det blir litt feil å ikke legge inn noen startstrøm bare fordi det er frekvensomformer mellom tavle og motor.
Hei.
Et lite spørsmål til smøring av elektromotorer og pumper.
Hvis det står på merkeskilt 30gram og 8000timer som smøreinterval.. Betyr dette at disse grammene skal fordeles ut over disse 8000timene? F. Eks 3-4gram per 1000 timer osv? Det går jo ikke ann å presse inn 30 gram på en gang?
Håper noen har et oppklarende svar her.
Hei.
Jeg jobber i ett landbassert annlegg med oppdrett av rensefisk og vi fikk akkurat registrert oss i Elvirksomhetsregisteret til DSB. planen er at vi skal starte med å ta inn lærlinger på automasjon ila året.
vi sammarbeider med lokalt opplæringskontor og ett par andre installasjonsfirma.
vi er i hovedsaklig godkjent for drift og vedlikehold da jeg og teknisk sjef har fagbrev i elektrofag.
jeg har vert automatiker 12 år nå og har også gruppe L.
hvordan dekker jeg den nye læreplanen til dagens automatikere?
punkt 1.5. Planlegge, programmere, montere og idriftsette programmerbare styresystemer
kan vi som bedrift/foretak bygge automatiserte systemer selv og dokumentere dette?
kan dette dokkumenteres med å vise til erfaring innenfor bygging av slike annlegg?
hva med størrelse og omfang av slike automatiserte anlegg osv, hvor går grensen?
det jeg fant hos DSB var hovedsaklig for videre distribusjon av slike systemer osv..
Hei,
Jeg har en brent motor som jeg lurer på om har blitt koblet feil.
Merkeskilt:
Stjerne 440V 60HZ 1,3KW 3240RPM stjerne 2,62A
Motoren var koblet opp på 230V 60Hz, jeg tenker jo at denne skulle vært koblet i trekant når den går på 230V. Men var da altså stjerne koblet, hva er rett?
Hei, jeg lurte på noe. Jeg har fått 230v IT nett med IK3p maks 10kA og IK2p min 5kA. Jeg må finne ut om 35meter kabel til en motor som har 0.75kW og trekker 3.2A, har en sikring på 10A C. Spørsmålet er hvordan regner jeg ut om 35 meter kabel ikke blir for stor i forhold kravene til minste kortslutningsstrøm.