Det er etterhvert kommet LED lysstoffrør på markedet som skal erstatte de gamle rørene. Trenges det ikke en ombygging av gamle armaturene, og hva er eventuelt begrensingene, fungsjonelt?
Hei har en Grundfos pumpe med kondensator som jeg ikke finner cosphi. Det eneste som står på merkeskiltet er
50Hz 1~220-240V
3.1-2,8A P2 0,5kW
Hei.
Jeg driver å feilsøker på en 3-fas vifte som er tilkoblet med 1-fas og kondensator. Problemer var/er at viften ikke går rundt. Jeg målte ca.120V mellom fasene og motoren "brummer" når jeg prøver å sette den i drift. Jeg kom frem til at kondensatoren måtte være defekt, og har nå byttet denne med de samme spesifikasjonene som den gamle(og ihht.merkeskilt). Men jeg har fortsatt samme problem. Jeg måler 230V mellom fasene når viften ikke er tilkoblet. Men når jeg kobler til viften måler jeg: L1-L2:102V, L2-"L3":90V, L1-"L3":120V. ("L3" er den ene utgangen på kondensatoren, den andre er koblet til L2)
Er det noen som har et forslag på hva problemet kan være her? Og hva kan den lave spenningen skyldes? Kan motor/vifte være kaputt? (viften går fint rundt når jeg prøver å dreie på den)
Takker for alle forslag.
Skal opp til teori eksamen i elektro i morgen, 29.05.2019, og trenger desperat hjelp/tips til forberedelsesdelen. Her er ordre vi har fått til no:
Arbeid på kaiområde.
? Installasjon og styring av pumpeanlegg for ny overvatnskum
? Installasjon av varmekabel for tining av is
? Feilsøking
Data for inntak: IT: 230V, Ik3pmaks = 8kA, Ik2pmin = 1,2kA.
Har nå fått eksamensforberedelse, oppgaven går ut på arbeid på kaiområde. Oppgaven er installasjon og styring av pumpeanlegg for ny overvannskum og installasjon av varmekabel for tining av is.
Noen som har noe peiling på hva som kan komme på eksamen?
Hei.
Jeg lurer på om det er tillatt å ha en 2,5mmHFD og en 16mm ledning i en dobbelnite 10mm?
Og om dere har en tabell til dette?
Har hatt litt problemer med lekkasjer på NPT gjenger med bruk av ECO leak finder spray. Ved feilsøking og sjekk for lekkasjer, blei det bare flere og flere lekkasjer. Loctite 577 gjekk fra ein hard masse til tyggis liknende kliss.
Lurer på om det er noen erfaringer rundt dette?
Hei, hvordan var det med H og L side igjen på lukket tank? H siden på cella på det laveste punktet? og L på toppen av tanken?
Heisann! Jeg har 3 stk ABB viftemotorer på 110Kw, 203A, (400v) med tilhørende ABB ACS800 frekvensomformere som blir styrt av eksternt panel.
To av de fungerer som de skal, men sliter med den tredje.. Når jeg setter hastighet til 25% på panelet så trekker to av de 50A ca, som er korrekt, mens den tredje trekker da 250A.. Dersom jeg endrer til 50%, så går den opp mot 300A før den tripper og viser feilmelding "motor blokkert". Dette er en Dahlander kobling (Y2) om du skjønner som er lasket i stjerne. Spiller det forresten noen rolle om lasken ligger på U1,V1 og W2 eller U2, V2 og W2?
Mvh Christoffer, forvirret..
Jeg prøver å finne strømføringsevnen til en kabel på 0,2mm^2 i silikon
IEC 60204 har en tabell hvor den oppgir strømføringsevnen til ledninger med tverrsnitt ned til 0,2mm^2, men det er bare i PVC. Normen sier at jeg skal bruke IEC 60364-5-52 for andre kabler, men i den normen er ikke tverrsnitt mindre enn 1.5mm^2 oppgitt i tabellen og normen anbefaler imot å bruke den oppgitte formelen til å beregne strømføringsevner i kabler med tverrsnitt under 1.5mm^2. I tillegg sier normen at det burde rundes av til nærmeste 0,5A for tverrsnitt lavere enn 20A, blir ikke det litt for grovt?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.