Automasjon

Prosess, styring og regulering

Automasjon
Termoelement

Skal bytte termoelement på en Gass Generator av typen Rolls Royse. På Termoelementet vi har tatt ut var ledningsendene påloddet kabelsko.Det nye vi har fått har ingen kabelsko.Kan vi presse på "vanlige" kabelsko på det nye elemente som vi skal bytte eller må det være "spesial" grunnet at det er Termoelement. Elementet er jo koblet i en koblingsboks for videre fremføring av signalet til styresystemet som er plassert i Kontroll rom. Koblingsboksen står en halv meter unna der Termoelementet er satt inn.Og derfra går signalet i en ny kabel inn til Kontroll Rom.

Spurt ${formatDate(1533016314)}
Løst Løst
Automasjon
På/av styring pumpe

Tenker å styre en pumpe ved hjelp av to flottørbrytere, en for lav vannstand (Start pumpe) og en for høy vannstand (Stopp pumpe).

Pumpa vil starte når begge bryterne er på, og stoppe kun når begge er av igjen. Hvordan kan jeg koble dette?Takk for svar.

Spurt ${formatDate(1531223723)}
Løst Løst
Automasjon
Transformator

Jeg lurte på... vet noen her inne om store transformatorer over f.eks 2 megawatt i kombinasjon med en blanding av kapasiv og eller induktiv belastning er mindre følsomme for veldig små spenningsavbrudd enn mindre transformatorer med liten belastning av kapasiv og eller induktiv belsatning?

Grunnen til at jeg spør er at vi har en stor og en liten transformator på samme høyspentlinje hvor vi fikk en dipp så det blinket i lyset.. dette bare på den lille transformatoren på 1 megawatt. den andre transformatoren fikk ikke noe utslag på sekundærsiden.

Vet det finnes ferroresonante transformatorer med kapasiv belastning for å holde spennigen en halv periode ekstra ved små avbrudd, men dette er jo noe helt annet da..

Spurt ${formatDate(1529001223)}
Løst Løst
Automasjon
Fault protection by automatic disconnection of supply for IT-anlegg iht. 60204-1:2016

NEK-IEC 60204-1:2016 Annex A Beskriver kravene til sikringer når det gjelder automatisk utkobling under feil. Annex A beskriver kravene til TN- og TT-anlegg, men ikke IT-anlegg.

Betyr det at kravene ikke gjelder for IT-anlegg?

Spurt ${formatDate(1528710187)}
Løst Løst
Automasjon
p&id symbol

Hei!

Hva betyr det at et instrument (pressure safety transmitter) på et p&id skjema har en stiplet sirkel rundt seg?

Og hva er forskjellen på pressure transmitter og pressure safety transmitter?

Hilsen auto

Spurt ${formatDate(1526712686)}
Løst Løst
Automasjon
Jording og EMC i prosessanlegg

Hei, skal veldig snart opp til fagprøve og sliter litt med å finne tilstrekkelig informasjon og forklaringer om jording systemer og EMC som jeg klarer å forstå/forklare til andre i.f.t. prosessanlegg. Er det noen som har gode forklaringer eller vet om nettsider/plasser hvor jeg kan finne denne type informasjon? Har tilgang til NEK 400:2014, NEK EN 60204-1:2006 og montørhåndboka.

Takk på forhånd.

Spurt ${formatDate(1526240928)}
Løst Løst
Automasjon
Motorskilt

Hei kan noen forklare dette motorskilte?

Spurt ${formatDate(1525544871)}
Løst Løst
Automasjon
Motor skilt

Hei skal beregne kabel og vern til denne motor i forbindelse med fagprøve.

Noen som kan forklare motorskiltet?

Jeg vet at det er stjerne trekant kobling 400V.

Foreløpig er det dette jeg har kommet frem til

Beregning av kabel for motorWattSpeningCosrot3lb =11000/400*0,89*1,73=42,34175Nærmeste Vern =50AC-AutomatIsolasjonsmateriale =PVCLedermateriale=CuReferansemetode =EAntall strømførende ledere =3Temperatur=0,87Nærføring=0,82IZ min =50/0,87*0,82=47,1264368ATversnitt=10mm 52B-1IZ avlest =60Iz=60/0,87*0,82=56,5517241AIb <In<Iz42,45056,5

Spurt ${formatDate(1525430755)}
Løst Løst
Automasjon
Lys etter motor er skrudd av

Hei!

Har fagprøve nå, og har fått automasjonsoppgave der jeg skal ha styring av garasjeport fra to steder.

Så skal jeg også ha ett lys som skal være på mens port går opp eller ned, det er greit.

Men jeg skal også ha sånn at lyset skal være på i 1 minutt etter port har blitt stoppet, jeg får ikke til dette så er det noen som vet hvordan du får til dette?

Tenkte å bruke ABB E234 CT-MFD tidsrele for å få til dette.

Spurt ${formatDate(1523455764)}
Løst Løst
Automasjon
Sikkerhetsrelee

Hei, sitter og skal designe et system med en 55kW frekvensomformer. Skal implementere en nødstopp. Systemet er veldig enkelt og omformeren skal kun kontrollere en solenoid ventil foruten motoren. Vi bruker vanligvis sikkerhetsrele, men for å implementere dette her så må vi da lage et eget skap kun for dette.

Har lyst til bare å koble nødstoppbryteren direkte i STO modulen på omformeren, vet at dette virker men er usikker på regelverket. Klarer ikke å finne noe om dette.

Er det noe regelverk som sier noe om bruken av sikkerhetsrelee?

Spurt ${formatDate(1523342244)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.