Skal bytte termoelement på en Gass Generator av typen Rolls Royse. På Termoelementet vi har tatt ut var ledningsendene påloddet kabelsko.Det nye vi har fått har ingen kabelsko.Kan vi presse på "vanlige" kabelsko på det nye elemente som vi skal bytte eller må det være "spesial" grunnet at det er Termoelement. Elementet er jo koblet i en koblingsboks for videre fremføring av signalet til styresystemet som er plassert i Kontroll rom. Koblingsboksen står en halv meter unna der Termoelementet er satt inn.Og derfra går signalet i en ny kabel inn til Kontroll Rom.
Tenker å styre en pumpe ved hjelp av to flottørbrytere, en for lav vannstand (Start pumpe) og en for høy vannstand (Stopp pumpe).
Pumpa vil starte når begge bryterne er på, og stoppe kun når begge er av igjen. Hvordan kan jeg koble dette?Takk for svar.
Jeg lurte på... vet noen her inne om store transformatorer over f.eks 2 megawatt i kombinasjon med en blanding av kapasiv og eller induktiv belastning er mindre følsomme for veldig små spenningsavbrudd enn mindre transformatorer med liten belastning av kapasiv og eller induktiv belsatning?
Grunnen til at jeg spør er at vi har en stor og en liten transformator på samme høyspentlinje hvor vi fikk en dipp så det blinket i lyset.. dette bare på den lille transformatoren på 1 megawatt. den andre transformatoren fikk ikke noe utslag på sekundærsiden.
Vet det finnes ferroresonante transformatorer med kapasiv belastning for å holde spennigen en halv periode ekstra ved små avbrudd, men dette er jo noe helt annet da..
NEK-IEC 60204-1:2016 Annex A Beskriver kravene til sikringer når det gjelder automatisk utkobling under feil. Annex A beskriver kravene til TN- og TT-anlegg, men ikke IT-anlegg.
Betyr det at kravene ikke gjelder for IT-anlegg?
Hei!
Hva betyr det at et instrument (pressure safety transmitter) på et p&id skjema har en stiplet sirkel rundt seg?
Og hva er forskjellen på pressure transmitter og pressure safety transmitter?
Hilsen auto
Hei, skal veldig snart opp til fagprøve og sliter litt med å finne tilstrekkelig informasjon og forklaringer om jording systemer og EMC som jeg klarer å forstå/forklare til andre i.f.t. prosessanlegg. Er det noen som har gode forklaringer eller vet om nettsider/plasser hvor jeg kan finne denne type informasjon? Har tilgang til NEK 400:2014, NEK EN 60204-1:2006 og montørhåndboka.
Takk på forhånd.
Hei skal beregne kabel og vern til denne motor i forbindelse med fagprøve.
Noen som kan forklare motorskiltet?
Jeg vet at det er stjerne trekant kobling 400V.
Foreløpig er det dette jeg har kommet frem til
Beregning av kabel for motorWattSpeningCosrot3lb =11000/400*0,89*1,73=42,34175Nærmeste Vern =50AC-AutomatIsolasjonsmateriale =PVCLedermateriale=CuReferansemetode =EAntall strømførende ledere =3Temperatur=0,87Nærføring=0,82IZ min =50/0,87*0,82=47,1264368ATversnitt=10mm 52B-1IZ avlest =60Iz=60/0,87*0,82=56,5517241AIb <In<Iz42,45056,5Hei!
Har fagprøve nå, og har fått automasjonsoppgave der jeg skal ha styring av garasjeport fra to steder.
Så skal jeg også ha ett lys som skal være på mens port går opp eller ned, det er greit.
Men jeg skal også ha sånn at lyset skal være på i 1 minutt etter port har blitt stoppet, jeg får ikke til dette så er det noen som vet hvordan du får til dette?
Tenkte å bruke ABB E234 CT-MFD tidsrele for å få til dette.
Hei, sitter og skal designe et system med en 55kW frekvensomformer. Skal implementere en nødstopp. Systemet er veldig enkelt og omformeren skal kun kontrollere en solenoid ventil foruten motoren. Vi bruker vanligvis sikkerhetsrele, men for å implementere dette her så må vi da lage et eget skap kun for dette.
Har lyst til bare å koble nødstoppbryteren direkte i STO modulen på omformeren, vet at dette virker men er usikker på regelverket. Klarer ikke å finne noe om dette.
Er det noe regelverk som sier noe om bruken av sikkerhetsrelee?