Automasjon

Prosess, styring og regulering

Automasjon
Resetknapp i forbindelse med sikkerhetsreleer

Holder på å lese meg opp på ISO 13849-1/2 Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer. I den forbindelse har jeg en stund trodd at det er likhetstegn mellom manuell resetfunksjon som beskrevet i ISO 13849-1 5.2.2 Manual reset function, og resetfunksjonen til sikkerhetsreleer.

Får ikke dette helt til å stemme lengre, da en manuell reset krever en påfølgende start kommando, mens det som skjer ved aktivering av resetknapp i eksempler som følger de fleste sikkerhetsreleer er en start.

Er dere enige i min tolkning om denne reset knappen normalt har startfunksjonen som beskrevet i ISO 13849-1 5.2.3 Start/restart function?

Spurt ${formatDate(1517433228)}
Løst Løst
Automasjon
PNP npn giver

Er det noen som vet om en bra tegning med transistor(er) inne in en PNP og NPN giver? har googlet mye uten å finne en bra tegning på hvordan transistorene er koblet inne i selve giveren.

Tenker da på en giver med brun-blå sort og hvit leder.

Jeg vet det med sink og source og at jeg skal bruke den ene eller andre lederen inn mot PLS for å få ønsket funksjon høy eller lav med og uten aktivering av giver.

Men det er litt vanskelig å forklare dette til lærlinger uten at de ser hva de fire ledningene går til inne i giveren.

Takker for alle professor svar :)

Spurt ${formatDate(1516995893)}
Løst Løst
Automasjon
Opplading av kondensatorer

Jeg har hørt at det ikke er bra å lade opp kondensatorer ved å tilføre full spenning dersom de har blitt lagret en stund, for da kan de sprenge? hva er det som skjer?

Spurt ${formatDate(1516445665)}
Løst Løst
Automasjon
PT-1000

Hei,

Finner lite informasjon om PT-1000.. Kan du gi en forklaring på hvordan den fungerer og forskjellene mellom PT-1000 og PT-100?

Takker for svar.

Spurt ${formatDate(1516283247)}
Løst Løst
Automasjon
PT-100 element. hvordan fungerer det?

Som tittelen sier lurer jeg på hvordan et PT-100 element fungerer. forskjellen mellom 2,3 og 4-Wire?

Takk for svar :)

Spurt ${formatDate(1516192828)}
Løst Løst
Automasjon
heavy duty and normal duty i praksis

Hei. Lurte på om du kunne forklart hva som menes med heavy duty og normal duty for frekvensomformere? Og hvordan vi finner ut hva som er behovet.

Spurt ${formatDate(1516088824)}
Løst Løst
Automasjon
Ulike protokoler

Hei,

Jeg lurer litt på forskjellen mellom hvordan de ulike protokolene kommuniserer på. Tenker da på foundation fieldbus, profibus og modbus. Er noe av forskjellen hvordan de mottar signaler på og hastigheten på overføringen av datapakken?

Felles for alle disse er vell at feltinstrumentet sender ut en datapakke med adresse og informasjon om blant annet prosessverdi, som videre blir mottatt i master og behandlet i kontrollsystemet?

På forhånd, takk for svar :)

Spurt ${formatDate(1515941189)}
Løst Løst
Automasjon
Optimalisering av reguleringssløyfe

Hei,

Hva er fordelene og ulempene ved Ziegler og Nichols 1 og 2 metode? Hvem metode brukes hvor? Brukes metode 1 der hvor det tillates å sette prosessen i svingninger?

På forhånd, takk for svar :)

Spurt ${formatDate(1515859810)}
Løst Løst
Automasjon
Vern til styrestrømskrets - Fagprøve

Hei, jeg skal installeren en direktestart til en liten motor på 0,75kW.I styrestrømskretsen har jeg en 230/230V transformator på 90VA og 0.4A på sekundærsiden. Her tenker jeg å bruke en 0,5 eller 1A sikring på sekundærsiden. Men hvordan skal jeg finne og begrunne valg av sikring på primærsiden av styrestrømskretsen? Av vanlige 2 polte sikringer er 6A det minste jeg finner. Vil dette være tilfredstillende? Isåfall hvorfor. Alt jeg har i kretsen er en kontaktor, 2 signallamper og noen bryte og startfunksjoner.

Spurt ${formatDate(1515846989)}
Løst Løst
Automasjon
Protokol

Hei!

Kan du fortelle meg litt kort og grunnleggende om de ulike protokolene? Samt hvordan de kommuniserer. Tenker da på HART, Feltbus og Profibus?

På forhånd, takk for svar :)

Spurt ${formatDate(1515750072)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.