hei, jeg har fått i oppgave å kontrollere et posefilter i ett røykfylt anlegg. jeg fikk beskrevet at de brukte en opasitetsmåler for å sjekke posefilteret. men jeg vet ikke hva en opasitetsmåler er, eller hvordan den fungerer?
hei
finnes det et standard skjema som kan fylles ut ved spenningssetting/igangkjøring av pumper?
har et stort prosjekt der et annet firma leverer tilførsel frem til frekvensomformer, og kobler den til, mens vi monterer frekvensomformerene, kabler til motor/pumpe og kjører igang pumpene.
hvordan er det mest fornuftig/vanlig og dokumentere den jobben vi gjør? Standard 5S blir liksom litt feil. For sikkerhets skyld er det ikke vi som leverer frekvensomformer/ motor/ pumper heller..
Hei, jeg holder på med fagprøve i tavlemontering, der jeg har fått tegneoppgave for en starter for to speed elektromotor med separate vindinger som driver ett transportbånd (dahlendermotor?).
Data jeg har fått oppgitt for el.motor: 440VAC 50hz, 19,2kW - 27,6kW.
Jeg har prøvd å regne ut belastningstrømmen selv, og vil bare få svar på en ting eller eventuellt gode tips som ikke løser oppgaven for meg. Er jeg helt på bærtur eller er jeg i riktig retning?
jeg har satt cos fi til 0,8
Hovedstrøm stjerne: 19,2kW/ (440x1,73x0,8) = 31,5A
Fasespenning: 440V/1,73 = 254V
Resistans viklinger: 254V/31,5 = 8ohm
Hovedstrøm trekant: I(fase)x1,73
Fasespenning trekant = Hovedspenning
Fasestrøm trekant: 440v/8ohm = 55A
Hovedstrøm: 55A x 1,73 = 95,2A.
Plz help, har aldri vært borti Dahlendermotor før og de 2 oppgitte effektene forvirrer meg noe jævlig :p
hei. har i ei lita periode forsket litt med pls programmering på privat basis. har nå funnet ut at jeg skal programmere en aktuator til å gå frem og tilbake ved hjelp av et potmeter (4 - 20 mA) der jeg kan ved hjelp av en skjerm kalibrer aktuatoren slik at jeg kan låse aktuatoren i diverse posisjoner.
jeg bruker codesys til programmering og programmerer for det meste i ladder
Hei.Jeg er litt usikker så trenger hjelp. Jeg skulle sjekke om en el-motor var i orden. Så jeg megget den og målte 0.5 megaohm fra jord til alle faser. Målte også 0.5 megaohm mellom V1 og W1, men målte 0.2 megaohm mellom V1 og U1.Er motoren ødelagt? Er ikke alt under 1 megaohm kortslutning? Kan man megge mellom faser, isåfall hva er minste akseptable verdi?Mvh lærling auto
Hei. Lurte litt på dette med signal jord. Hva er forskjellen på signal jord å vanlig jord(PE)?
Kunne noen forklart litt rundt dette, hadde jeg blitt kjempe glad. Tusen takk på forhånd :)
Lurer på hva arbeidsstrømprinsippet er og hvordan det fungerer i praksis?
Hei.
Jeg er lærling i automasjon på et lakseslakteri. I læreplanen så står det at jeg skal kunne PID regulering, men vi har ikke noe sånt her så jeg må på kurs for det. Vet noen her om noen som holder kurs i PID reguleringsteknikk?
Hei,
Jeg lurer på hvem som kan koble f.eks en frityr fra 400v til 230v eller omvendt. Må det være en autorisert elektriker eller kan en servicetekniker uten kurs/utdanning gjøre jobben?
Vi har en del omkoblinger av storkjøkkenutstyr. Pizzaovner, oppvaskmaskiner, frityrer og lignende.
Omkoblingene gjøres etter tegninger fra leverandør.