Hei
Hva er vanlige verdier å få når man måler resistansen over viklingene i en motor? Jeg er klar over at viklingene skal ha likest mulig verdier, men hvor lave/høye verdier er normalt å måle?
Har en motor der jeg måler 0,4 ohm over hver vikling. Uendelig mot gods.
Isolasjonstesten er ok.
Takk for svar
Hei eg er på leit etter eit instrument for lekkasjesøking av jordfeil på IT -anlegg. Det må vere eit flexibelt instrument som ein måler over alle 3 faser eller 2 faser uten jord, men med spenning på. Det blir no samme prinsippet som jordfeilsummering. Det må vere med flexibel målesløyfe for grove kabler.
Hei
Hvordan bør vi gå frem hvis vi får noen leverandører, arbeidere som ikke har oppdattert papirene sine. La oss si at papirene har gått ut for en 2 uke siden.
Vi oppdaget at folk ikke hadde papirer i orden og ga beskjed til Leder og Elektrobemyndiget.
Da ble konklusjonen at de bare skulle jobbe med spenninger under 30V(automasjon), og at det da var ok, men at de skulle ta kurset som de var mld på om en Mnd.
Er dette OK etter loverket?
Hei,
Hos oss bygger vi automasjonstavler for drift av skumplastmaskiner (eneste i Norge).
Vi ligger ikke under noen spesifikke krav eller forskrifter iht. hvordan vi bygger tavlene eller for produktet vårt, og spesielt siden mesteparten av våre maskiner blir eksportert til en mengde land hvor krav og forskrifter er langt under norsk standard.
Vi ønsker sterkt å kunne forholde oss til en god standard og har for tiden gjort små endringer for å forbedre dette. Vi har som regel ikke merket eller brukt forskjellige farger på fasene frem til for noen måneder siden, vi hadde da bare grå på alle tre fasene. Vi begynte å gå etter anbefalte fargekode fra NEK EN 60445; L1-Sort, L2-Brun, L3-Grå.
Videre har vi følgende en egen standard på resten av systemet:
Styrestrømmen (230v) har et galvanisert skille fra hovedstrømmen på (380v) og vi bruker fargen rød på begge desse fasene.Likestrømmen på 10v har fargene rød(+) og sort(-)Likestrømmen på 24v har fargene sort(+) og blå(-)
Dette går egentlig veldig fint, helt til vi får ordre på maskiner som er utstyrt med UPS på conveyor driften.Da bruker vi fasene fra UPS'en som styrestrøm ved UPS-drift. Dette kan da skape konflikt når spolen på Conveyor-driften får fargene sort og blå (og ikke rød) når 24v har samme fargekode.
Vi ønsker ikke å bruke samme farge på 24v som på 10v, og vi ønsker heller ikke å bruke andre farger enn det vi har på lager. (Alle fargene vi har på lager er nevnt over)
Er det noen som har et forslag til denne konflikten?
Hei. har en Wago PLS 750-8207, denne har plass for sim kort og har innebygd 3G.
Jeg lurer på hvordan man kan sette opp denne så den sender alarmer på sms meldinger. når jeg får alarm.
Mvh Geir Ole
Hei. Holder på med en praktisk oppgave der jeg skal sette opp et starterskap og motor, og så koble en stjerne trekantvender.
Er litt usikker på hvilke deler og komponenter jeg vil trenge.. noen som kan hjelpe?
I forbindelse med prosjektering av motor tilkoblet frekvensomformer har jeg et spørsmål.
Slik jeg har forstått det faller krav 2 om overbeskyttelse i NEK 400 bort, ved bruk av 2 forankoblede vern(termisk rele etter sikring) / Fast tilkoblet last.
Men er det slik at de 2 måtene over gjør at vi kan se bort fra krav 2?
I mitt tilfelle går hovedstrømmen slik: 4A sikring -> Kontaktor -> Frekvensomformer med intergrert vern -> motor.
Tverrsnitt: 3x1,5mm
I mitt hode gjelder kun krav 1 i dette tilfellet.
Takker for svar.
Hei
Feb 91 godtok å sikre 1,5mm2 kabel med 15A skjult forlagt.
Ved bytte av defekt automatsikring er det da idag greit å bytte likt mot likt, altså montere en ny 15A ved 1,5mm2 kabel?
Hvis et anlegg fra feks. 70-tallet sikret en 1,5mm2 kabel med uz 10A, var det da lovlig i feks. 1995 å bytte denne til 15A automatsikring? (alt skjult forlagt.)
Hei,
Sitter og leser om statikk på generatorer, men er ikke helt enkelt å forstå alt i denne boken.Er det noen som kan forklare litt enkelt om statikk og hvordan en tyder et slikt diagram?
Også dersom jeg tegner et statikkdiagram der linjene aldri krysser hverandre, hva sier det da om paralelldriften?
Hei,
Jeg sitter med en eksamensoppgave og jobber frem mot eksamen i elektro.
Der har jeg et av spørsmålene som går på Retureffektvern.
Jeg har mine tanker om testing ved at vi får generatoren til å gå som motor, men etter å ha sett et løsningsforslag på oppgaven ble jeg fullstendig forvirret.
Er det noen som har en god forklaring på retureffekt, innstilling av vern og hvordan en tester et slikt vern?