Hei!
Har ett spørsmål angående følsomheten på veieceller. La oss sei følsomheten er på 2mV/V. Ka er da egentlig forskjellen om man mater veiecella med ei spenning på 5V eller 10V. Får man ei meir følsom og nøyaktig måling om man mater den med 10V? sia en får ett større område på signalet tilbake fra veiecella? Og kanskje at litt støy ikkje har så stor innvirkning om man har ett større signalområde tilbake?
Veit ikkje om eg har missforstått heilt! Men hadde vært greit om noken kunne forklart litt nærmare om ka matespenninga til veiecella har å sei for veiesignalet!
Og delinger på ei vekt, vil det sei at om en har ei vekt på 3000kg med 3000 delinger, så er delinga på vekta 1kg?
Kunne noen ha svart meg på disse spørsmålene? Gjerne litt godt forklart.
Kan en bruke en Exd nippel i en Exe boks?
Kan en bruke en Exe nippel i en Exd boks?
Hei!
Er det noen som vet om noen armaturer med externt drossel.
Skal prosjektere belysning i et fyrhus der det er 50 grader oppunder taket, og ønsker å ha tenningssystemet til armaturene ned på gulvplan.
takker for svar.
holder på med fagprøven for øyblikket.
Fins det noen krav i forhold til avstand fra kabel stige og utstyr.
Har i dette tilfelle satt opp en kabelstige og avstanden fra kabelstigen til ventilen min, er cirka 40 cm.
kabelen har en IP godkjent plugg tilkobling.
Vil dette gå greit, jeg syns det. men kanskje ikke fagsensor?
Hvis ikke vil jeg nemelig sveise opp et ekstra rør som kablen vil ligge på.
Lurer på om noen kan forklare meg fagligt hvordan en motor virker.
Hvorfor den sviver rundt?
som i en tidligere tråd her så blir det spurt om dette, så jeg lurer på om dette er riktig ? :) ?
http://www.trainor.no/servlet/nettsted.forum?fortypid=7&function=showmessage&forid=2691
Er dette riktig ??
Vis du ser i motorhåndboka, på side: 34, der har du en tegning av en Y/D.
her står det jo tegna opp 3 motorvern, jeg har bare lært at jeg bare trenger et og det skal stå under kontaktor ""-Q11""
OG vis jeg har kun et vern under -Q11 for å finne ut hva jeg skal stille det vernet inn på blir det riktig å regne som andre sier der opp??
FKS:
Motor på merkestrøm 200A
Da tar jeg 200 / Roten av 3
det blir da 115,47A.
Hei
skal opp til fagprøve snart. Fagprøven min dreier seg om motorer og frekvensomformer.
Hilke spørsmål kan jeg forvente fra fagnemda?
Kan noen forklare meg hvorfor man ikke trenger å beregne en kabel som skal inn til frekvensomformer?
Snakket med en som sa at jeg ikke trengte å ta hensyn til belastningen til frekvensomformer.
Ikke kabel ut til motor altså!
Hei forum. Vi bygger nytt og vi har 8 forholdsvise store motorer (ca 450 kW) som alle blir drevet av frekvensomformere. Spenning 690 V. 7 av disse motorene ble megget til over 2000 Mohm, mens den 8. hadde kun 10 Mohm. Etter at stillstandsvarmerne hadde vært på i tre døgn hadde isolasjonsmotstanden økt til 18 Mohm. Jeg er klar over min.krav på 1 Mohm, men synes fortsatt 18 Mohm er lite på nytt utstyr. Vi har drevet litt feilsøking og lekkasjen er internt i motoren og har ingen forbindelse med klemmebrett eller isolatorer her. Hva mener forumet og finnes det noe dokumentasjon på temaet ? Jeg tenker spesielt på drift som jo får et problem dersom noe oppstår ute i kretsen og vi da får to motstander i paralell mot jord og isolasjonsmotstanden synker da ganske raskt, noe vi vil unngå. Hva mener fagfolket ? På forhånd takk for meninger og annet.
Jeg har et litt vrient spørsmål.
Jeg har en tank A pumper vann opp til tank B. Hvordan skal jeg tolke kravet om nødstopp? er det nødvendig når
jeg har en sikkerhetsbryter og vanlig stopp NC? eneste jeg kan komme på er at hvis det er varmt vann, eller et farlig stoff i tank A så må jeg ha en nødstopp i anlegget.
Motoren er jo ikke farlig i seg selv vil jeg si.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.