Hei, besto på fagprøven fredag den 13. noen som vet når jeg mottar beviset på at jeg besto? tenker ikke på den A3 diplomen.
Ifølge norsok standard for eltavler (low voltage) står det av man i testprosedyren skal gjennomføre megging av styrekretser.
Dette er et ufravikelig krav, hvordan kan norsok mene at man kan gjennomføre dette?
Hei, holder på å lage dokumentasjon av et skap.
Jeg tenker jeg lager meg to rader med rekkeklemmer en rad for 24V. Som jeg kaller X2:24V og en for COM som jeg kaller X3:COM
Jeg har laget meg en rekkeklemme liste og en liste over kabler som kommer inn på rekkeklemmene neders i bunn ( og en ""forklaring"" hvor de går og hva de gjør. )
men så var det disse rekkeklemmene som står midt i skapet. Skal jeg lage en liste over hvor de går ? eller skal jeg bare gå ut i fra at disse rekkeklemmene forklarer seg selv, og eventuelt neste person som jobber med skapet forstår dette.
eksempel
Kabel side X1 Til Forklaring
SIG1:1 1 X2:1 24V forsyning P - 01
SIG1:2 2 X3:2 COM
SIG1:3 3 AO1:2 Styresignal P- 01 4-20
SIG1:4 4 AO1:3 AO COM
Er det noen som har en god/lett forklaring på hvordan en kompressor fungerer og oppbyggingen av den?
Jeg lurer på hvordan virkemåten til en dp-celle egentlig er? På forhånd takk.
Hei
Jeg har koblet opp en magnetventil som skal fylle en tank.
det er en 24VDC magnet spole på denne og den får I/O signalet sitt fra en PLS. på tanken så står det 3xflotører som gir tilbake melding hvor mye som er i tanken.
det jeg har gjort nå er at jeg har en 4par0.75mm2 signalkabel som går bort til tanken, jeg terminerer kablene i en boks også fører jeg en og en 1par0.5mm2 til vær flottør, og en til ventilen.
Er dette feil ? skulle jeg eller hadd en egen ""sterkstrømskabel"" som gikk fra skapet til ventilen?
på forhånd takk for alle svar.
Formelen for spenningen vi får ved dette prinsippet er: U= B * v * l
B: påtrykt feltstyrke, v: hastigheten og l:lengden mellom probene. Parametre som en må legge inn er bla mediets egenvekt, men vil ikke ledningsevnen til mediet og ha mye å si her? Vil dette måleprinsippet fungere om strømningen gjennom måleren har varierende ledningsevne?
På forhånd takk!
Hvilken farge skal kablene være i et styreskap hvor du har både 230V, og 24.
Stemmer det at fargene 230V-kretsen er Brun og Blå, og 24V-kretsen er rød på + og Sort på -?
Hei
Har en lukket tank med en dp-celle. jeg lurer på om jeg går fram riktig.
dette er en veldig liten tank så jeg kan enkelt fylle fult opp.
Tøm tanken helt tom. åpne ""blødeventilen"" for å se om det er noe vann igjen i røret.
Sett mA på Transmitteren. Fyll opp tanken til ønsket 0punkt ( til meg så er det sånn ca 10cm vannsøyle. )
sett bryteren til ""zero"" og begynn å skru på området til jeg oppnår 4mA.
Sett bryteren til ""Span"" og fyll tanken opp til ønsket ""fulltank""
og skru området til 20mA.
Har to spørsmål jeg gjerne skulle ha hatt svar på, håper noen kan hjelpe meg her..
Ved bench-set av en reguleringsventil, skal motor og ventil være sammenkoblet slik at man tar med friksjonskrefter i pakkboks og tetningsringer, eller skal man koble motor fra ventil, og ikke ta hensyn til disse kreftene? Det er ulike meninger rundt denne saken, så det hadde vært greit å få en oppklaring en gang for alle.
Spørsmål to gjelder måleblende. Dersom man ikke får oppgitt skivekonstanten som man trenger for å regne ut både differansetrykk over denne, og gjennomstrømning, er det noen måte å regne ut denne konstanten på? Det er jo mange faktorer som ligger til grunn for denne verdien, som rørdiameter, innsnevringsdiameter, utforming, friksjonstap osv, som gjerne ikke er kjent..
Håper på gode svar!
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.