Automasjon

Prosess, styring og regulering

Automasjon
thermo element!

Jeg har en ni.cr.ni føler 0-800 grader celsius.Lengde på kabel 5 meter. Kan jeg korte ned på lengden? Vil dette få noe invirkning på måleresultat?

Spurt ${formatDate(1166176680)}
Løst Løst
Automasjon
Dimensjonering av kabler

Hei.

Jeg lurer på, hvordan skal man dimensjonere kabler til en motor som skal startes med en stjerne/trekantvender i et 230 volt IT-anlegg?

Jeg vet at dataene på skiltet sier 230/400 - 52A/30A.

Og når man skal dimensjonere størrelse på kortslutninger, vil det i dette tilfelle være smart med en automat på C 63A?

Takk!

Mvh,
Hans Christian.

Spurt ${formatDate(1165996380)}
Løst Løst
Automasjon
Servomotor

Jeg har en 0,75 kW frekvensomformer som gir ut 380V 3-fase, denne har jeg koplet til en 0,75 kW 380V 3-fase asynkronmotor. Motoren går helt fint og bruker normalt med strøm.

Den samme frekvensomformeren prøvde jeg å kople til en 0,75 kW 380V 3-fase servomotor, dette gikk ikke bra. Strømforbruket var veldig høyt og motoren ble veldig varm og gikk såvidt rundt.

Hva er det som gjør at frekvensomformeren ikke klarer å drive en servomotor i samme effektstørrelse tro??


Har det noe med faseforskyvning å gjøre eller noe??

Spurt ${formatDate(1165521900)}
Løst Løst
Automasjon
servo

Hei !

Hvorfor kan ikke en frekvensomformer kjøre en servomotor?

Spurt ${formatDate(1165520940)}
Løst Løst
Automasjon
Isolasjonstest av instrumentkabel

Skal isolasjonsteste en instrumentkabel offshore (Norsk sokkel).Har prøvd å finne hvor dette er omhandlet i forskriftene. I NEK 420, 612.3 fant jeg følgende: Prøvespenning 500VDC og Isolasjonsresistans >= 500M ohm.
Er det denne forskriften jeg skal bruke? Dersom ikke hvilke skal jeg bruke som omhandler isolasjonsresistans?

Spurt ${formatDate(1165406520)}
Løst Løst
Automasjon
vektorstyring

Hei!

I forbindelse med frekvensomformerstyring av asynkronmotorer har jeg ofte lest begrepet vektorstyring.

Hva er det som skjer med motoren ved vektorstyring?

Spurt ${formatDate(1163276400)}
Løst Løst
Automasjon
oppløsning

Hei, jeg har et spørsmål angående digitale multimeter. På oppløsning kan det for eksempel stå oppløsning 3 1/2 siffer, eller 4 1/2 siffer oppløsning.
Hva har dette å si? Er vant til å regne med antall tellinger, for å finne nøyaktigheten.

Mvh. Tekniker

Spurt ${formatDate(1160570760)}
Løst Løst
Automasjon
Autocad

Hei

Hvordan kan jeg laste inn symbol libary i autocad 2006? Formålet er og tegne p&id tegninger.. kansje noen vet hvordan jeg kan gjøre dette i autocad 2006 eller autocad electrical 2006

Spurt ${formatDate(1157555340)}
Løst Løst
Automasjon
målebru

Hei, jeg har et spørsmål. Hva er en målebru? Er dette et vanlig voltmeter, f. eks et voltmeter i en tavle?

Spurt ${formatDate(1157113320)}
Løst Løst
Automasjon
Ex e

Hei!

Har en Eex e koblingsboks der det er montert inn en nødstopp bryter, har fått i oppgave å montere beskyttelses deksel over denne bryteren. Spm mitt er om det er lovlig å bore hull i boksen for montering av dekselet?? Dette er offshore i sone 2 område.

Har sett rundt på installasjonen der er det montert opp Eex d kapslinger med nødstoppbrytere,det er boret hull i boksen og dekselet er festet med plast skruer. Er dette lovlig??

Spurt ${formatDate(1153040220)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.