Hei!
Kunne gjerne trengt hjelp med en forklaring til denne reguleringssløyfen.

På forhånd, takk!! :)
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:36 - 11.2.2014
Hei

Formålet med denne reguleringssløyfen er å holde trykket i systemet oppstrøms (til venstre for trykkreguleringsventilen) på ønsket verdi.

Hovedrøret, som vises nederst på figuren har først en manuell operert ventil. Har man behov for å stenge hovedlinjen, opereres denne.

Så kommer symbolet om at rørdimensjonen øker. Det ser ut til at dimensjonen på reguleringsvetnilen er større enn hovedrøret.

Deretter kommer vi til reguleringsventilen (PV). Du har tegnet symbolet for en sluseventil. Symbolet er svart, og det vil si at under normal drift av anlegget er reguleringsventilen stengt.

Reguleringsventilen er utstyrt med luftoperert (pneumatisk) membranaktuator. I tillegg har den montert en ventilstiller (Positioner) på seg. Den heltrukne linjen med 2 skråstilte tverrstreker forteller meg at det er et pneumatisk (luft)-signal.

Til reguleringsventilen er det montert en posisjonsgiver (ZL). Symbolet har en firkant rundt symbolet, hvilket viser at: Dersom ventilspindelen har en åpningsposisjon mer enn en viss grense (H), varsles kontrollromsoperatør om dette. Tilsvarende, dersom ventilspindelens åpningsposisjon nærmer seg lukket (L), varsles kontrollromsoperatør om dette.

Reguleringsventilen inngår en en sikkerhetskrets (PY). Dersom det oppstår en kritisk driftssituasjon, vil treveis-ventilen blø av lufttrykket til ventilens aktuator. Inne i aktuatoren er det en sterk, returfjær som da ""kjører"" ventilspindelen i ønsket posisjon.

Så over til selve reguleringskretsen.

Prosesstrykket måles (PT) ved hjelp av en trykksensor. Når det trengs vedlikehold av trykktransmitteren, har du tegnet inn en manuell ventil mellom trykktransmitteren og hovedrøret.

Den stiplede linjen mellom PT og PIC forteller oss at vi har med et elektrisk signal å gjøre.

PIC, Pressure Indicating Controller, er regulatoren i reguleringssløyfa. Symbolet forteller meg at den inngår i det sentrale kontrollrommet for anlegget.

PIC mottar et settpunkt; en verdi som beskriver ønsket trykkverdi i hovedrøret oppstrøms reguleringsventilen.

PIC mottar som nevnt informasjon om hvilken trykkverdi som er i hovedrøret. Dersom reguletoren ikke er helt fornøyd, kalkulerer den et korrigerende utgangssignal som sendes mot reguleringsventilen (PV).

Ventilens ""Positioner"" kjører reguleringsventilen i ønsket åpningsposisjon.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.