Hei Chris,
Tusen takk for spørsmål og din interesse for faget.
En viktig forskjell mellom disse "Recommened Standards" er om det er én eller flere kretser som kan sende data.
RS 232, RS422 og RS423 har kun én sendekrets i datanettverket. Og, RS 232 kan kun ha én mottaker. RS 232 benytter ubalanserte linjer. Det vil si at spenningen hos mottakerkretsen refererer til jordpotensialet.
RS 485 kan, til forskjell fra de ovennevnte standarder, ha inntil 32 sendekretser i datanettverket. Vi har "Multi Point"-datanettverk. RS 485 bruker balanserte datalinjer. Det vil si at det er spenningsforskjellen mellom Data+ og data- som definerer om vi har logisk '1' eller logisk '0'. Dette oppsettet gjør datakommunikasjonen mindre sårbar i forhold til ytre påvirkninger/forstyrrelser. Scenarioet er at eventuelle ytre påvirkninger (EMI støy) forplanter seg like mye inn på Data+ og Data-. Ergo; spenningsforskjellen er uforandret seg ved ytre påvirkninger. Det samme gjelder hvis det er ulike potensialer på jordingsnettverket i forhold til hverandre.
En ofte brukt kommunikasjonsstandard (software) er Profibus. Selve dataspråket (Software) er definert av Profibus-organisasjonen. Profibus bruker typisk RS 485 (Hardware).
Her vises et datanettverk laget av RS 485, hvor det er to utstyr/instrumenter; hver med sin sende (Transmit/Tx-krets) og mottaker-krets (Receive/Rx-krets).
For å minimalisere EMI-støy bør det brukes revolverte (tvunnet) par-kabel. Og, for å hindre spenningsrefleksjon på datalinjene bør bussen ha busstermineringsmotstand(er).