Lurer på om det er satt bestemmelser i noe oppslagsverk, eksempelvis Norsok, NEK i forhold til "servicesløyfe" / "grisehale" på transmittere, servicebrytere, måleelement etc...
Evt forskjeller på onshore / offshore, type industri?
Mvh Konrad
Norsok E-001:2007 sier i pkt 9.2.4 at man skal ha tilstrekkelig ekstra kabellengde på utstyr som kan ha behov for fremtidig justering (f.eks. lyskastere), eller på utstyr som kan ha behov for demontering uten å koble fra kabel på grunn av f.eks. kalibrering.
Dette kravet benyttes stort sett i oljebransjen uavhengig av offshore eller onshore, og også andre steder der de har samme behov. Jeg kjenner ikke til at tilsvarende krav står i noen NEK standarder.