Hei
når det gjelder å installere manuell start og stopp av en pumpe med motorvern,(skjønt det slik at det er motorvernbryter) trenger man kun da hovedstrøm? Har skjønt det slik. takker for svar
er det krav om nødstopp og sikkerhetsbryter Her? Hvis ja, hvordan skal jeg koble til nødstopp ettersom jeg kun har hovedstrøm?
Hei Lærling,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for automasjonsfaget!
Det er vel kanskje mer naturlig å tenke seg én hovedstrømkrets og en styrestrømkrets. Et slikt eksempel er vist nedenfor. Til venstre har du hovedstrømskjema, og til høyre styrestrømskjema.
Sikkerhetsbryteren ville jeg plassert ute ved motoren i hovedstrømkretsen. Betjeningsmateriell for nødstopp, samt driftsstopp og driftsstart ville jeg plassert i styrestrømkretsen. I styrestrømkretsen ville jeg også plassere kontaktsettet for det termiske overbelastningsvernet for motoren.
Som oftest prosjekteres det elektriske anlegget for maskinen (elektrisk motor + ******) i samsvar med standarden NEK EN 60204 Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr i maskiner.