kunne noen lage et koblingskjema for et relestyrt lysanlegg der lysene skal bli slått på 5 sekunder etter at rellet har kicket inn? Det er 3 lys.
Hei Elev,
De kan være mange (riktige) alternativer på koblingsskjema for styring av ditt lysanlegg. Et alternativ er:
Med lysbryter -S1 aktiviserer man reléet -K1. Dette aktiviserer videre tidsrelé -K2. Dette er innstilt på 5 sekunders innkoblingsforsinkelse.
Alternativt kan -S1 styre tidsreléet (-K2) direkte (det vil si at man ikke bruker -K1 som 'mellomledd').
I mitt alternativ vil tidsreléets hjelpekontakt styre et relé -K3. Her har jeg koblet de tre lampene i parallell. Det trenger man nødvendigvis ikke gjøre. De tre lampene kan være koblet serielt, og da trenger man kun én hjelpekontakt på -K3. Alternativt kan man da bruke hjelpekontakten på tidsreléet og tilkoble de tre lampe serielt der.
Ja, det er mange alternativer. Hvilken løsning man går for, kan være avhengig av spenningsnivåer og strømtrekk på lampene, sett i forhold til strømstrekk og spenning for styrekretsen(e).