termisk dimesjonering og mekanisk

Spurt 8:20 - 19.3.2020 av Adrian Langekjend|Siste svar 9:03 - 19.3.2020 av Rune Øverland

Adrian Langekjend

Hei igjen

Hva innebærer termisk og mekanisk dimensjonering?

Har en oppgave i Auto jeg må svare på :)

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (5)

Ola Nordmann

Postet 8:26 - 19.3.2020

Termisk dimensjonering:

Under kortslutningsforløpet blir lederne utsatt for svært stor oppvarming før effektbryteren rekker å kople ut feilstedet. Lederne må derfor dimensjoneres store nok, slik at de ikke får skade på grunn av oppvarmingen. Det er den trepolte, subtransiente kortslutningsstrømmen Ik som legges til grunn ved beregning av detnødvendige ledertverrsnittet på grunn av oppvarming ved kortslutning.

Mekanisk dimensjonering:

Det elektriske anlegget må også dimensjoneres slik at det tåler de mekaniske kreftene som oppstår på grunn av startstrømmen.

Ola Rødmann

Postet 8:45 - 19.3.2020

Som jeg skulle ha sagt det selv.

Ola Blåmann

Postet 8:46 - 19.3.2020

Det er bra du tenker slikt :D

Ola Grønnmann

Postet 8:46 - 19.3.2020

Jeg vet. :)

Rune Øverland

Postet 9:03 - 19.3.2020

Hei Adrian,

1. Mekanisk dimensjonering av motorvernbryter kan sikkert bety ulike ting. Jeg tenker dette er først og fremst knyttet til konstruksjonskrav av en komponent som fabrikken er opptatt av.

Mekanisk dimensjonering er hvor mange ganger kontaktoren/reléet opereres (men, uten at det går strøm i kontaktsettet, det vil si null motorstrøm) før kontaktoren/reléet feiler. Mekanisk dimensjonering har med påliteligshetvurdering av komponenten.

Mekanisk dimensjonering; For eksempel, hvor ganger kan man aktivisere reléet før funksjonen svikter?

For eksempel, skal et relé i gjennomsnitt opereres 100.000 ganger før det svikter? eller 1.000.000 ganger? I noen sammenhenger snakker vi om MTBF - "Mean Time Between Failures"; det vil si hva er driftspåliteligheten til en komponent.

2. Standarden IEC 60947

Den internasjonale elektrotekniske komité har gitt ut standarden IEC 60947-2 Low-voltage switchgear and controlgear.

Denne standarden gir blant annet krav om at fabrikanten skal opplyse om mekanisk pålitelighet. Standarden krever at test av komponentpålitelighet skal gjøres uten strømbelastning (se punkt 60947-2 8.3.3.3.3)

8.3.3.3.3 Operational performance capability without current

These tests shall be made under the conditions specified in 8.3.2.1. The number of operating cycles to be carried out on the circuit-breaker is given in column 3 of table 8; the number of operating cycles per hour is given in column 2 of this table.

The tests shall be carried out without current in the main circuit of the circuit-breaker.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.