Trafo

Spurt 16:55 - 9.12.2014 av Luring|Siste svar 9:56 - 14.12.2014 av Forumleder

Luring

Har en trafo som er koblet til L1,L2 i et 400V TN nett på primærsiden. Den er videre lasket for å gi 115V ut. Ved måling av spenningen på utgangen uten belastning måler jeg ca 40VAC og 80VAC på de to lederne mot jord. Burde ikke spenningen på de to lederne på sekundærsiden være lik?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Bobb

Postet 20:25 - 12.12.2014
Kan hende man blir lurt av høy imp. på måle instr.

Forumleder

Postet 9:56 - 14.12.2014
Hri,

Jeg er på ""tynn is"" her: 40 + 80 tilnærmet lik 115 VAC?