Valg av kontaktor

Spurt 14:25 - 24.7.2020 av S. O.|Siste svar 20:52 - 24.7.2020 av S.O.

S. O.

Hei.

Merkeskilt på motor sier 440Y, 60Hz

Datablad kontaktor sier merkedriftsspenning Ue: AC 50/60Hz: 115, 200, 230, 240, 400, 415, 460,

500, 575, 690

Lurer på om jeg kan benytte meg av denne kontaktoren selv om det ikke står 440V i datablad?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Rune Øverland

Postet 14:56 - 24.7.2020

Hei S.O,

Tusen takk for spørsmålet, og din omtanke for det elektriske utstyret.

Uten at jeg kjenner til den kontaktoren som spør om, fins følgende generelle tommelfingerregler om spenningstoleranse for spolekretsen i kontaktoren:

* fra -15 % til +15 %

* fra -20 % til +10 %

Begge alternativer gir typisk 30 % spenningsvariasjonstoleranse. Andre kontaktorer kan ha:

* fra -15 % til +10 %.

Dersom du har en 460 V AC kontaktor bør spenningen være innenfor -15 % til +10 %. Altså; spenningen bør være innenfor 391-506 VAC. Det skal kommenteres at desto lengre unna man er merkespenningen til kontaktoren (her 460 VAC), desto kortere levetid må man regne med at utstyret får.

S.O.

Postet 20:52 - 24.7.2020

Hjertelig takk for flott svar. Ha en god helg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.