Watchdog timer til PLS

Spurt 20:07 - 3.7.2020 av Stig|Siste svar 10:43 - 5.7.2020 av Stig

Stig

Jeg må lage en styring som gir alarm dersom en PLS henger seg/går i stopp. Jeg har programmert en transistorutgang på PLS`en min som pulser 0-24V hver 0,5 sekund. dersom PLS går i stopp slutter det å komme pulser ut av PLS. Dette signalet må jeg ha inn på et Watchdog relè men finner ingen norsk leverandør?? noen som vet om noen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Fred-Olav

Postet 7:12 - 5.7.2020

Kan denne brukes?

http://webshop.solarnorge.no/search/cm-wds

Stig

Postet 10:43 - 5.7.2020

Ja,denne blir midt i blink! takk for tips.