Hva er mest riktig å bruke ved beregning av kondensatorbatterier Cos@ eller PF?
Hva bør legges til grunn
PF er jo lavere enn Cos@ for installasjoner med støy (overharmoniske) THD.
Nettanalysator viser f.eks PF= 0,89 og Cos @=0,92 Dette gir utslag på Kvar størrelsen batteriet. Det gir faktisk et utslag på ca. 150 Kvar i differanse på en 1800 KW installasjon