I et bolighus med 2 leilgheter, felles inntak via Luftinntak (TT) slår begge jordfeilbryterene seg ut samtidig. Skjer i perioder og på det værste kan det inntreffe 2-3 ganger i døgnet og gjerne i flere dager på rad for så å ikke inntreffe igjen på 3-4 uker.
Jordfeilvernene er for hele installasjonen.
Har målt installasjonen og den er innenfor kravene, ved resetting holder alltid jordfeilvernet inne igjen. Er dette en feil som må komme inn utenifra? og via jordledning?
Hei. Takk for spørsmålet. Jeg har noen punkt jeg vil ha klarifiseert.
Du skriver att dette er et bolighus med med to leiligheter. Menes det da to boenheter, eller er det en hoveddel og to leiligheter. Og hvor store er installasjonene (små, middels, stor).
Du skriver att det er 230V TT luftfordelingssystem. Er dette verifisert med nettselskap?
For å ta det siste spørsmålet:
Dersom det stemmer att det er TT fordeling, vil ikke en jordfeil i utgangspunktet ute i nettet kunne "smitte" inn til andre installasjoner. Det kan forekomme i noen tilfeller der installasjoner har mye lavere overgangsmotstand til jord enn nettet den er koblet til att jordoverspenninger vil gå gjennom denne installasjonen til jord heller enn jordelektrode på nettstasjon. Typisk eksempel er ved bruk av sjøelektrode.