Nettleverandørs nye måler viser en jordfeilstrøm på over 400 mA i perioder på opptil 5 min. Anlegget har 3 stigere med JF brytere på 100 mA og belastningsvern med 30 mA JF vern i alle fordelinger.
Melkerobot har frekvensomformer på vakumpumpa.
Ingen JF vern slår ut, hva kan være årsaken?
Ved å måle utkoblingskriteriene for de 3 jordfeilbryterne på 100 mA, med en installasjonstester, vil dere kunne verifisere om disse er ok (utkobling mellom 50 og 100 mA, i løpet av 400 ms).
Netteier (målerprodusent) bør kunne si noe om jordfeilstrømmen AMS-måleren registrerer. Om dette er en ren AC-feilstrøm, eller i hvilken grad den inneholder glatte DC-komponenter.
Konsekvensen kan være at det er behov for jordfeilbrytere type B, for en eller flere av hovedkursene/stigerne, og/eller forbrukerkursene.