Elektrisk støy

Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning

Elektrisk støy
Krav til EMF målinger offshore?

Hei,

Lurer på om de finnes krav til at en må utføre EMF målinger offshore? Etter det jeg kan finne er det kun anbefallinger til max verdier, men ingen konkrete krav for når en faktisk skal/må utføre målinger?

NORSOK S-002 pkt. 5.9 sier; ...Worker exposure to electromagnetic fields shall conform to the limits stated.

Hva er grensene som er fastsatt (limits stated)? Jeg kan ikke finne noen grenser i S-002.

Håper dere kan hjelpe meg videre.

Mvh Reidun

Spurt ${formatDate(1446640424)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Egen jordelektrode til musikkstudio

Hei,

Har innredet eget lydstudio i et eget bygg og lurer på om det er noe å hente når det kommer til å minske støy ved å gjøre følgende tiltak:

Ny kurs fra sikringsskap i boligen der jordleder kun kobles til i hovedjordskinne i huset i tilfelle jordfeil på tilførselskabel, men kobles ikke til installasjonen i studioet.

I studioet oppretter jeg egen jordelektrode som blir jordelektroden til studioet. Det er kun utstyr i selge studioet som blir forsynt fra denne kursen og ingenting annet.

Vet at dette er på grensen forskriftsmessig, men vil jeg kunne oppnå mindre støy med denne løsningen?

Spurt ${formatDate(1440084962)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Installasjonsbevis periodisk kontroll passasjerbåt

Hei,

Jeg har blitt forespurt om å gjøre en periodisk kontroll av en liten passasjerbåt med 12V anlegg. Sjøfartsverket har et eget skjema; KS-0127 B. https://portal.sjofartsdir.no/pdf/KS-0127%20Installasjonsbevis%20NOB.pdf

Har jeg lov å gjøre en slik kontroll som installatør og gr L. montør?

Spurt ${formatDate(1434552883)}
Løst Løst
Elektrisk støy
EMC nipler for EX

Hei.

Vi har en utfordring offshore vedrørende emc nipler i koblingsboks på en rørhåndteringskran. Det er benyttet en EMC nippel der skjermen er lagt under en klemring (På samme måte som en EX-d nippel). Vi har i utgangspunktet krav om det skal benyttes nipler av typen "thrugland". Dette blir ikke oppfylt med den nippelen som er benyttet.

Utfordringen er ogå at det ikke er jordleder i kabelen utover screen. Når screen termineres i nippelen, jordes det tilkoblede utstyret igjennom gods i den rustfrie koblingsboksen som niplen er satt fast i. Er dette god nok PE forbindelse? Kan man bruke en skive med ett øye eller lignende, for så å tilkoble denne til PE-skinnen og dermed jorde kabel og nippel?

Håper på ett hurtig svar.

Spurt ${formatDate(1434550095)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Belysningsanlegg

Hei,
Jeg har et spørsmål angående et større belysningsanlegg. Anlegget er et TN anlegg med armaturer jevnt fordelt mellom de fasene og N-leder. Det er nå en plan å bytte disse armaturene til LED armaturer( eksisterende belysning er 2x36W lysrør med magnetisk forkobling). Hvordan er det vanlig å dokumentere hvilke strømmer en kan forvente i N-leder(summasjon av overharmoniske strømmer). Bør en kunne forvente at leverandør av armaturer kan si noe om dette eller finnes det bransjestandard for hva som kan forventes?

Spurt ${formatDate(1431540600)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Synkron konverter

Hei.

Finner ikke ut hva en synkron konverter gjør.
Kan dere svare på dette?

Spurt ${formatDate(1423443720)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Nettproblemer på generator drift.

Problem: Om bord på et skip har vi et problem med at det blinker i lysene, det er også store variasjoner i kVAr belastningen på generatorene. Blinkingen kommer som følge av at man kjører tre store dc drifte hver på 155kW. Generatorene er 500KVA 400V leroy somer. Driftene som er installert er sinamacs dcm 6ra8081. Jeg har målt harmonisk støy på spenningen inn på omformerne, den varierer fra 3-7%, og ligger hovedsaklig i 5 harmoniske. altså 250 hz.

Er det noe som noen har opplevd tidligere?

Spurt ${formatDate(1422868560)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Problemer med jordfeil fra nettet

Har en kunde som har hatt en del utgifter med feilsøking og det viser seg å ligge i nettet.

Er dermed på jakt etter en retningsstyrt jordfeilvarsler, slik at kunden kan utelukke feil på eget anlegg. Utfordringen er at bygget er veldig avhengig av strømforsyning og det er uheldig å koble fra.

Finnes det retningsstyrt jordfeilvarsler som kan påkobles uten avbrudd i hovedtavle?

Noen med en link til leverandør? Egne erfaringer/tips?

Spurt ${formatDate(1419337260)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Støy i struktur

Er på rigg med store problemer med støy.
Antar at denne støyen oppstår i Du/Dt filter som er plassert mellom frekvensomformer og motor, fordi filter ligger direkte jordet til struktur.
Plassering av disse er litt forskjellig, men noen står ved siden av hverandre og noen står helt for seg selv.

Ser i andre tråder at det kan være problemer med filter i IT-nett.

Anlegg: It-nett
Spenning: 690V
Motoreffekt 10Kw

THD på anlegget måles til ca 4%
Flettet skjerm er brukt mellom frekvensomformer - filter - motor.
Tilførsel til frekvensomformer er ikke skjermet, men har egen jordleder.

Kan filterene være årsaken til støyen siden dette er IT-nett?
Hva kan i så tilfelle gjøres for å fjerne støyen?

Spurt ${formatDate(1415968740)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Cyclo og synkron Converter

Kan noen forklare hva Cyclo og synkron Converter er for noe ?

Spurt ${formatDate(1410643800)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.