Elektrisk støy

Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning

Elektrisk støy
Jording med hensyn på EMC

Som lærling i automasjonsfaget har jeg et punkt i læreplanen som sier at man skal kjenne til forskjell på forskjellige jordingssystemer, som f.eks. stjerne- og maskenett med hensyn på elektrisk støy. Kan noen forklare oppbygning og funksjon av disse? Har spurt flere personer på avdelingen jeg jobber på, både automatikere og elektrikere, men ingen kan gi et godt svar på dette.

På forhånd takk.

Spurt ${formatDate(1217786460)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Frekvensomformer+++

Hei!

I forbindelse med frekvensomformerdrift har jeg en 30 kw omformer som driver en 380V 30 kw motor lengden mellom kabel og motor er ca 30 meter. det er brukt emc nippel i hver ende og ferritkjerne som dekker 1-40 MHz.

Når motoren gikk for fullt ble det målt med spektrumanalysator ( HF tang )et høyt utslag fra 150 KHz til 10 MHz, etter 10 MHz flatet ""støyen"" ut.

Spørsmål: Finnes det noen bra tips på hvordan man kan dempe den ""lavfrekvente"" støyen

PS den høyfrekvente støyen er ikke noe problem den fjerner man lett med riktig EMC-kabel og Ferrit.

Takker for alle tips.

Spurt ${formatDate(1210938480)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Frekvensomformer og kabel og skjerm

Hei, jeg har lest gjennom så og si alt i dette emnet og lært masse i dag. Men har fortsatt et par spørsmål jeg kunne håpet å få svar på:

1: Hvis en kabel fra en frekvensomformer til en motor går gjennom en sikkerhetsbryter som er av plast, hva gjør man da med skjermen i dette bryterpunktet? EMC-nippler vil jo da ikke ha noe effekt ettersom den ikke er skrudd i noe metall. Kobler man da skjermen sammen med PE i sitt tilkoblingspunk i bryteren? Hvordan gjøres dette best, i så fall; med en endehylse eller tvinnes sammen og skrus inn? Eller må jeg bytte til en EMC-sikkerhetsbryter?

2: Hvis man, i styreskapet frekvensomformeren sitter i, har en bånn-plate som er lakkert/malt: Hva gjør man da for at EMC-nippelen skal få kontakt med PE? Får man EMC-nippler med tilkoblingspunkt til en ledning man jorde? Eller må skjermen tvinnes og kobles på en annen måte til jord?

3: Er det nødvendig å ha skjerme ledningene som går fra omformeren til evnt knapper/brytere/styring? (dette er jo bare 24V av/på-signaler)

4: Hva er anbefalt å bruke, en kabel med PE-leder og skjerm eller en kabel med bare skjerm, hvor PE-lederen er skjermen?

5: Er det vanlig å ha en kontaktor koblet før frekvensomformeren til f eks nødstopp-funksjon? Og brukes da denne vanligvis kun til nødstopp/reset?


på forhånd takk for svar ;)

Spurt ${formatDate(1206567660)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Skjermet kabel på bro

Kan noen gi en forklaring på filosofien bak bruken av skjermet og uskjermet kabel brukt på brodekk?Kan vi har en forsikring at bruken av uskjermet kabel ikke vil skape problemer for elektronisk ustyr ombord?
Vi har IEC 60533, finnes en annen norm som kan benyttes?

Spurt ${formatDate(1200469020)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Profibus DP

Finnes det noen måte å måle om det er støy i en Profibus-sløyfe på??

Mvh
Ingar

Spurt ${formatDate(1199880840)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Ferrit ring

Hei!

Er det noen som vet om noen bra ferriter som ligger i området 1K-10K Ohm ved 1-100MHz??

Takker for all hjelp.

Spurt ${formatDate(1196000580)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Choke

Hei!

Hva er en såkalt choke i filtersammenheng?

Spurt ${formatDate(1195303800)}
Løst Løst
Elektrisk støy
ferrit-ring

Hei!

Spørsmål angående ferrit-ring...

Når man kjører 3 faser ut fra en frekvensomformer gjennom en ferritring blir selve ferritringen varm fordi da ""virker"" den. Dette er forutsatt dersom man har jord/skjerm utenfor ferritringen til koplet jord i hver ende.

Dersom man kopler ifra jord blir ikke ferritringen varm, den ""virker"" ikke lenger. Hvorfor????

Spurt ${formatDate(1194521400)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Aktivt sinusfilter

Hei !

Er det noen som vet om aktive sinusfiltre til 380V omformere større enn 7,5kW?

Schaffner lager opp tom. 7,5kW men jeg trenger fra 10kW og oppover.

Takker for all info :)

Spurt ${formatDate(1194249240)}
Løst Løst
Elektrisk støy
EMC

Hei har letet etter EMC-normer/forskrifter veldig lenge nå, og kjøpt to anbefalte bøker. Jeg har lest gjennom bøkene og det var bare svada hele greiene, masse grenser i dB og avanserte ord og uttrykk som er helt uinteressant i praksis.

Er det noen som vet om noen bra NORSKE EMC- normer der det blir tatt for seg praktiske eksempler på jording, terminering av motorkabler til frekvensomformere.

Skulle hatt en EMC montørhåndbok...

PS jeg har EMC-håndboka og jordingshåndboka, men jeg synes disse bøkene er alt for generelle og overfladiske.

Spurt ${formatDate(1192629960)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.