Elektrisk støy

Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning

Elektrisk støy
FILTER I IT-ANLEGG

PÅ HVILKEN MÅTE LAGER MANGE SMÅ LEKKSTRØMMER FRA FILTERE TIL FREKVENSOMFORMERE STØY?.

Spurt ${formatDate(1107244260)}
Løst Løst
Elektrisk støy
filter på frekvensomformer i IT-anlegg

Blir det mere støy i et IT-nett når man har montert RFI-filtere på frekvensomformeren?.

Spurt ${formatDate(1106570760)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Overharmoniske strømmer i N-leder ved frekvensomformerdrift

Hvorfor blir det overharmoniske strømmer i N-leder når man har frekvensomformerdrift. Vi har et problem med overharmoniske strømmer i N-leder og vi mistenker at det kommer av frekvensomformerne våres, Men det hjelper ikke å montere filter på disse. Fortsatt så måler vi like mye overharmoniske strømmer. Er det andre ting vi bør se på?.

Spurt ${formatDate(1106570640)}
Løst Løst
Elektrisk støy
skjerming av motorkablel ved frekvensomformerdrift

Jeg har forstått at man skal jorde motorkabelskjermen i begge ender motorjordingstilkoplingen og frekvensomformerjordingsterminalen for at kabelen ikke skal stråle ut høyfrekvent støy når motoren er i drift. Jeg gjorde et forsøk på å bare jorde skjermen i en ende, frekvensomformeren. Dette resulterte med at et veiecellepanel som var i drift i samme rommet plutselig viste mere vekt når motoren var i drift.

Spørsmål: Hvorfor støyer kabelen hvis skjermen bare er tilkoplet i en ende

Spurt ${formatDate(1106304060)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Person beskyttelse ved frekvensomformer drift

Er i løbet ind i det samme som jeg, at fabrikanten
ikke kan givet noget svar, men kun siger at deres
jordfejlsudkobling ikke beskytter personer....!!!

Spurt ${formatDate(1101735060)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Frekvensomformer i IT anlegg

Vi har montert mange frekvensomformere i IT anlegg, både små og store, alltid etter leverandørens anvisninger. Problemet ligger i at hvis vi leser samsvarserklæringen som ofte ligger ved inst.manualen, så står det spesifikt der at den er kun godkjent etter EMC direktivet hvis vi monterer et støyfilter, noe vi jo ikke kan i et IT anlegg, siden de har høye lekkstrømmer til jord. Hva er løsningen på dette problemet? Kan vi bruke omformeren uten filter, og satse på at går bra, eller må vi montere trafo før omformeren, slik at vi kan få TN anlegg og dermed filter? Vi har gjort begge deler, men synes det blir en unødvendig kostnad med trafo.

Spurt ${formatDate(1087075860)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Emc

Jeg skal snart ta fagprøve som automatiker,og lurer litt på hva emc er..?! forklart på en litt enkel måte.
Som automatiker så er jo som regel alt nytt utstyr som du monterer EMC godkjent, hva er viktig for en automatiker å huske på i forbindelse med emc??, mest bare i forbindelse med kabler?(skjerm)

Spurt ${formatDate(1065431820)}
Løst Løst
Elektrisk støy
ovrharmoniske strømmer i TN-nett

hva vi det ha å si for stømmer i N-leder iforhold til overharmoniske str. i et TN-nett??

Spurt ${formatDate(1054110480)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Oppfyllelse av EMC og lavsp. direktiv

For å oppfylle kravene i EMC direktiv 89/336/EEG og lavspenningsdirektiv 73/23/EEG er det da nok og oppfylle krav i FEL og NEK 400? Og hvordan kan dette gjøres hvis ikke FEL og NEK 400 er godt nok?

Spurt ${formatDate(1046079780)}
Løst Løst
Elektrisk støy
EMC - høyspenning/telekommunikasjon på offshore installasjoner

Tenkt en høyspent DC kabel, 132 KV, til en plattform fra land. Spenningen konverteres til AC i inverterene, og transformeres deretter ned til 11 KV. Med viderefordelt kraft skal den tilsammen behandle rundt 170 MW (omtrent som Bergen bys forbruk).

Hvilke krav må man forholde seg til når dette skal møte NORSOK sine krav til telekom utstyr (VHF, PA, telefon, UHF)? Tenker på skjerming, bygningsløsning osv. Jeg har en fornemmelse av at dette kan bety mye støy...
Inverterene skal konstrueres etter spesifikasjoner for landanlegg. Er dette tilstrekkelig når det skal møte offshore spesifikasjoner? Hva med nærliggende plattformer (innen en radius på 0,2 - 0,3 nautiske mil (3-500 meter)?) Hva kan gjøres for å beskytte seg mot problemer som måtte oppstå? Heldigvis er det ikke krav til HF og MF radio i dette området.

Spurt ${formatDate(1032184260)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.