Hei,
Hvordan er det med jording mellom motor og frekvens omformere. Skal den jordes i begge ender eller bare i omformeren ? Har sett litt av begge deler her på forumet.
Kan du bruke skjerm som jord, eller må du også ha egen jordings leder? Er det ellers låv å bruke skjerm som jordings kabel ?
Hei!
Vi har en hyttekunde på et nytt TN-C-S anlegg. Hyttekunden opplevde 50hz støy i hele hytten. Støyen er ikke hørbar, men du kjenner den med fingrene når man tar i vegger, kjøkkenbenk, gulv osv. Årsaken til støyen ble ikke funnet og det ble i samråd med leverandør montert opp en ringkjernetrafo fra TN til IT nett slik at installasjonen får et lokalt IT nett. Dette har fungert i flere år før nå plutselig deler av støyen har kommet tilbake.
Kan noen her bidra med å opplyse meg om denne type støy? Årsak? Tiltak osv?
Jeg har lite erfaring med denne type støy og skulle gjerne lært mer om dette. Er det noen forskning gjort på slik støy som denne kunden opplever? Finnes det noe faglitteratur om temaet? Har forstått det slik at denne type støy er svært sjelden, kan Sintef, NTNU osv være interessert i et slik tilfelle?
Gjelder 4-20mA logge sløyfer fra transmittere som logger uønsket støy på signalet (til tider), mistenker common mode i anlegget pga. ikke-lineære laster. Hvilken kondensator egner seg som utjevningsforbindelse mellom «støykilden» som er jordpotensialet og Powersupply (0 V-siden). F.eks. er en C <10nF og V > 1500V tilfredsstillende, evt. spesiell type?
Hvor lang kan en skjermet kabel etter en frekvensomformer være? er det noen anbefalte kabel lengder? (krav)
Skal ekspandere et sette verktøy i oljebrønn. operasjonen blir styrt ved kommunikasjon mellom pc og verktøyet. Det er mye støy på nettet. Når vi bruker UPS kurs er alt ok, men man har ikke UPSer over alt. Trenger derfor et støyfilter. Vi bruker 230V verktøy med kommunikasjon trekker max 600W. Har Dere et forslag til å løse utfordringen? En enhet som kan kobles mellom setteverktøy og nettet? Kanskje kan en støy kondensator løse utfordringen? hvordan beregner jeg den? har ikke fått oversikt av de overharmoniske enda, muligens jeg ikke får det heller.
Alle gode forslag mottas med takk.
Mvh.
Harald Bode
Strømmen jeg måler med et tang ampermeter, er den strømmen kun aktiv? Eller er den tilsynelatende satt sammen av P og Q? Med andre ord, om jeg kobler 10 stk store kondensatorbatteri til en sikring uten noen annen last vil tangampeemeteret vise 0 A eller en veldig høy strøm?
Hei, jeg kjøpte nylig led strips. Jeg klippet av feil ende når jeg skulle sette det opp uten å vite at det avklippede ikke lyser. Er det mulig å få det til å lyse eller må jeg kjøpe nytt?
REN anbefaler en avstand på 30 cm mellom høyspent og ekom.
Vi har ett strekk på ca. 10 meter hvor høyspent 22kV og ekom kabler ligger parallelt på kabelstige.
Det oppleves at utstyret tilkoblet ekom kablene oppfører seg ustabilt, hvor kommunikasjonen tidvis kan forsvinne.
Hva er sannsyligheten for at dette være forårsaket av høyspentkablene? Maks belastning på kabler er 10MW
Finnes det noe avskjermingsutstyr som ettermonteres?
muy bien, seguí adelante y compré beyerdynamics custom one seasoned y modmic 5 para armarlo.
más tarde descubrí un problema que no surgió con otros micrófonos y auriculares. mi casa no está conectada a tierra y, por lo tanto, mi micrófono capta el ruido eléctrico adicional de la pc.
¿hay alguna forma de eliminar el ruido adicional? ¿una tarjeta de sonido?
ok, jeg fortsatte og kjøpte beyerdynamics custom en erfaren og modmic 5 for å sette den sammen.
Jeg oppdaget senere et problem som ikke oppsto med andre mikrofoner og hodetelefoner. huset mitt er ikke jordet, og derfor henter mikrofonen min ekstra elektrisk støy fra pc-en.
Er det en måte å fjerne ekstra støy på? Et lydkort?
Hei.
Leser meg litt opp på montering av frekvensomformer og tar for meg følgende senario. "liten motor til vinsj på dekk skal kobles med frekvensomformer. innstallasjonen foregår på skip"
Fordelingsskap med jordfeilautomat - frekvensomformer montert på åpen vegg tørre omgielser - vinsj på dekk.
Har tatt utgangspunkt i "Siemens Micromaster 420"
https://docplayer.me/4207211-Micromaster-420-norsk-oppstartguide.html
Ref manual . utdrag for å hindre EMC
Spørsmål
Dersom det benyttes skjermet kabel med 3fas u/jord:
motor -Kan eg velge å feste skjermen i jordingspunktet til motoren eller må eg bruke EMC-nippel?
Frekvensomformer - Skal skjermen festes til jordingspunktet eller til braketten?
Fordelingsskap - Skal skjermen festes til jordskinna på eller med EMC-nippel?
Dersom det benyttes skjermet kabel med 3fas + jord:
Motor - skal skjerm festes med emc-nippel og jord til jordingspunkt eller kan begge festes til jordingspunktet?
Frekvensomformer - skall begge festes til frekvensomformer eller skal skjermen festes til brakketen den står på?
skap - skal skjerm festes med emc-nippel og jord til jordingsskinne eller kan begge festes til jordingsskinna?
Eksisterer det forsterket kabel med forsterking og skjermer? hva skal da gjøres med den forsterkningen?
På forhånd takk for svar.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.