Hei!
I forbindelse med installasjon av heis har vi ofte problemer med at jordfeilbryter slår ut (byggestrøm). Dette pga. frekvensomformeren.
Vi kan løse problemet ved å benytte skilletrafo i byggeperioden, men dette er tungvindt å ta med til alle installasjoner.
Forslag til andre tiltak?
Har eit forsamlingslokale som slit med støy på PA-anlegget.SUB/ forsterkar er kopla til eigen kurs på galleri, medan miksepult er på ein annan kurs nede i lokalet.
Er ikkje noko spesielt i lokalet utøve belysning. Nokon som har ide på kva som kan utløys støyen?
Merkelige greier.
Har byttet lager på en elektromotor på 690V. Da den måles etterpå så har jeg 0,3Mohm med 1000VDC, men hvis jeg måler med 500VDC så indikerer den uendelig ohm ( OF ).
Har jordfeilovervåkingsrele i tavla , å det viser at det er ingen jordfeil der.
Hvordan går det an at med 1000V så er det full jord , mens med 500VDC så er det ok.
Håper noen kan svare på det
Jeg er midt i fagprøven og er ferdig med installasjonsdelen og holder nå på med gjennomføring- og dokumentasjonsdelen. I oppgaven min står det: "Lærlingen skal i tillegg verifisere/komme med råd ifm forlegning av tilførsels og motorkabler mht EMC kompabilitet".
Stasjonen jeg har utført prøven i er ganske liten (avløpsstasjon), men har to pumper som styres fra hver sin frekvensomformer. Det er ikke brukt skjermede kabler verken fra automatikkskapet og videre til omformere-sikkerhetsbrytere og videre til pumpene. Pumpekabelene er bare en gummikabel.
Jeg har i PLS-program laget kurve for strømtrekk av pumpene når disse kjører og signalet på nivået. Er ikke noen synlig påvirkning av signalet på nivået når en av pumpen(e) starter.
Kabelen fra skapet burde vært EMC-kabel og tilkoblingene i omformeren burde vært EMC-tilkoblinger og videre med skjermet kabel til sikkerhetsbryter og ned til pumpen. Men med tanke på EMC i disse type stasjoner har vi god kontroll da vi opererer med korte kabelstrekk.
Noen tips til hva jeg burde hatt med på denne delen av oppgaven?
Hei!
Har her noen spørsmål jeg lurer på:
Hvordan fungerer de ulike jordingssystemene og hvorfor skal instrumentjord flyte i felt? Er hensikten med egensikker og instrumentjord å beskytte kretsen mot støy og fremmedspenninger (EMC)?
Har en pumpe styrt med en DC / AC omformer. Når pumpa har gjort jobben og vi stopper den så renner det væske i retur, motoren går motsatt veg og vi får returspenning som knekker kondensatorer med mer i omformeren.Motoren er 3 fase vekselstrøm. Trenger noen råd om hvordan jeg skal bli kvitt retursspenningen.
Hei!
Vi har noen frekvensomformere her på jobben som påvirker noen veieceller hver gang de startes. Vi har målt rundt motorkabelen med spectrumanalysator og vi ser det er en viss støyamplitude som flater ut -3dB etter ca. 10 Mhz.
Men spørsmålet er: finnes det noen forskrift som sier noen om maksimalt tillat støynivå i de forskjellige omgivelsene utstyret kan stå i? regner med at kravet er litt forskjellig på et kontor og et laboratorium?
Har kontaktet et stort antall "eksperter" på frekvensomformer og kabling, samt et godt utvalg av andre utstyrsleverandører. Ingen har komme med et godt svar. Måten vi EMC skjermer kabler og motorer ved frekvensomformer drift gir ingen mening for meg: Vi kobler til jord, og jorder skjermen på kabelen ved frekvensomformeren. så kommer vi til motoren, jorder den, og terminerer skjermen i en EMC nippel, som i praksis jorder skjermen! Dette forstår jeg ikke, vi burde etter min logikk klippet av skjermen der, og brukt vanlig plast nippel. Grunnen til dette er at det kan, og vil genereres støy på jord også. Når jord er tilkoblet skjermen, vil hele skjermen fungere som en antenne. Det å ha en kabel med avskilt skjerm og jording gir ingen mening, så lenge det termineres slik. Vi bruker i dag EMC nippler, å gjør som maskinleverandøren sier vi skal gjøre. Men det føles feil.
Hei. En kunde har en 50mm trekkerør til et anneks. Det ligger en 230v pfsp powerkabel i røret i dag. Det er nå spørsmål om å trekke inn datakabel. Har sjekket litt i nek700 men blir ikke helt klok. Vurderer å bruke cat6a kabel (250v iso evne) som er skjermet samt at pfsp er skjermet. Funksjonsevnen er jeg ikke i tvil på men er dette iht normene?
Hei.
Vi har problemer med at det er en høyfrekvent lyd fra PC skjermer som står tilkoplet stikkontakter som er forsynet fra UPS kurser. Jeg forstår det slik at dette kan være forårsaket av sinuskurven fra UPSèn.
UPSène vi har er på 200KVA.
mvh
Tore