Hei.Vi har problemer med noen frekvensomformerer på ei fabrikk. Frekvensomformeren ryker etter noen år og den nye har ein høg pipelyd. Levrandøren har nå stilt spørsmål om THD. Og har eit ønske om å få målt dette.Har noen noe innspill på dette?Hvem kan ha eit slikt instrument i nærheten av ålesund.Takker for alle inspill.
Noverande kabel til pumpemotor er ein PFXP 4*5mm2. Forlagt på kabelstige saman med ein tilsvarande kabel og er 35m lang. Merkeskilt til motoren: 18.5kW 230V/400V 64/37A cosø=0.85
Jobber med ei eksamensoppgåve, men slit litt med å finne PFXP kabel på kabelstige i referansetabellane, kan ein bruke same som PFSP på kabelstige i referanseinstallasjonsmetode jf.tabell 52B-1 referansemetode E? Er denne kabelen stor nok eller burde den skiftast ut?
Hvor lang må en leder være før den må støyskjermes? Det gjelder intern kobling i skap med lengde på 20cm.
Tegning viser at det skal være skjermet kabel mellom isolator og rele, men vil denne ha noe beskyttende effekt på så kort lengde?
Hei!
Lurer på hva som er grunn til at Led lampe "gløder" når den er avslått? Det er 1polet brudd til lampen, og det er ikke jordfeil på anlegget.
Takker for svar
Hei
kan noen forklare meg grunnen til at man har filter på tilførselen til frekvensomformere.
Er det noen krav til at man må ha filter eller kan dette vurderes fra anlegg til anlegg?
Takk for svar!
Hei, Sliter med en ekstremt kortvarig jordfeil i nettet som slår ut jordfeilbryterene til 2 av 50 husstander (eneboliger). Jordfeilen er opp i mot 240V, og er inne i +- 1 sekund. Den ene husstanden har 63A/30mA hovedjordfeilbryter og 7-8 enpolte automatsikringer hvor 3 av de er automatsikringer. Hovedjordfeilbryter løser ut på 25 mA, testet med Fluke installasjonstester. Ved hjelp av jordplatemåling så viser det seg at boligen har en elektrode på ca 373ohm. IT-nett, hvor jordelektrode til nettstasjonen er god. Målt til under 10 ohm, også målt ved hjelp av jordplatemåling.Ved hjelp av strømmåling så viser det seg at det går jordfeilstrømmer ut av nettstasjon på et par hundre mA i 1 sekunds varighet, men det er dessverre ikke alltid samme avgangen. Noen som har tips til saken eller erfaring med lignende? Er løsningen å anbefale kundene at de burde skaffe seg jordfeilautomater og ta vekk hovedjordfeilbryter?
Hei
Holder på med feilsøking på PE, IS og IE jording.
Zenerbarriererene type Z667 og Z966 er koblet til IS.
Z667 er montert på DIN skinne med forbindelse til PE mens tilkoblet IS.
Z966 har egen jordleder som er forbundet med - som igjen er forbundet med IE
Skal barriererene kobles til PE eller IS og at skinne isoleres fra PE?
Maler rapporterer at runde flekker i maling på tanktopp (JET tank på 12300m3, flydrivstoff. ) skyldes strømlekkasje. Dette ut fra erfaringer av det samme på skip. Flekkene er fra 3-10mm i diameter og helt runde De elektriske installasjonene på tanktopp er overfyllingsvarsel, nivå og temperaturmåling. (230V og Exi-kretser.) Kan lekkasjestrømmer fra slikt utstyr forårsake slik skade i stålkonstruksjon? Maler mener det er fare for gjennomrustning på relativt kort tid. Vi har så langt ikke funnet noen jordfeil på utstyret. Det elektriske utstyret er ugjevnet til rekkverk på tanktopp. Vil det være en løsning å forbinde denne utgjenvingsjorden med hovedjord på tanken?
Hei,
På eit prosjekt har vi fått foreslått å legge fiberkabel på høgspent kabelgater, det er her snakk om kabel mellom to plattformer, dvs. over ei bru. Kabelen, type QFCI med steel wire braiding, vil derfor gå sammen med høgspentkablar i ca. 100 meter.
Spørsmålet er om dette går bra ift. EMC. Antar at vi vil få støy/straum i armeringa på fiberkabelen. Kan denne støyen smitte vidare over på andre instrumentkablar (IS og NIS) dersom vi drar fiberkabelen rett over frå høgspentgata til instrumentgater?
Vil vi løyse problemet dersom vi har koblingsboks i kvar ende av høgspentgatene, med Roxtec EMC-gjennomføring som tar bort støyen?
På forhånd takk!
Har en grisebonde som sliter med lys som vibrerer smått. Han har metall halogen ute og lampetter inne som vibrerer.Er mest synlig når det er mørkt.Spenning, forbruk og frekvens er målt. 12/123x235V/50Hz110AAnlegget er i grenseland overbelastet.Usikker på hvordan dette skal løses, noen som vet hvordan?