Hei!
Jeg har en kunde som sliter med sporadisk utkobling av jordfeilbryter. Anlegget har grei isolasjons motstand, (8-10 Mohm) og en total lekkasjestrøm på 2-2,5 mA. (virker normalt ut fra noen varmekabler og bruk av Pr, som gir noe kapassitiv strøm) Har skiftet til jordfeilautomat på alle kurser, men sporadisk utkobling forekommer fortsatt og på forskjellige kurser??? En kurs med varmekabler og en kurs med vaskemaskin. Utkobling skjer 1-2 ganger i døgnet. Ofte rundt kl 04.00 om natta. Har vært i kontakt med nettleverandør, men de fastholder at feilen må ligge hos kunden. IT-nett med ca 130V mellom alle faser og jord!
Noen forslag?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.